新规范-消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵
太阳当空照
2015年01月21日 09:47:29
只看楼主

(一) 5.1.1 中提到水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵 5.1.2 中提到一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。对于这两条规范,很是迷惑 请问这两条规范的意思是 主泵和备用泵 分别为 电动泵 和柴油泵么?还是说同一台泵需要电动驱动的同时还要有柴油机驱动?

(一) 5.1.1 中提到水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵
5.1.2 中提到一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。


对于这两条规范,很是迷惑 请问这两条规范的意思是 主泵和备用泵 分别为 电动泵 和柴油泵么?还是说同一台泵需要电动驱动的同时还要有柴油机驱动?
zhaoke19880114
2015年01月26日 09:05:45
12楼
分享的很好,good
回复
shui2010
2015年01月26日 10:05:57
13楼

学习了,多谢楼主分享!
回复
lxxydiy
2015年01月26日 12:58:29
14楼
国外有这样的水泵,双电机驱动,水泵不一用一备,仅电机一用一备,规范禁止的是这样的产品,实际上国内目前也没这样的产品,也就是说一段时间之内也不会引入这样的产品。
回复
weibo_1417397432306
2015年01月26日 15:44:22
15楼
前两天听个上海专家视频课。说:不能采用恒压泵。那么请教:恒压泵和恒压切线泵是一个意思么?不能用,就是都不能用么?
回复
haohaowaner136
2015年01月28日 08:14:48
16楼
很感谢楼主
回复
石榴花儿
2015年02月02日 16:43:17
17楼
就是一台泵要配备一台专用电动机单泵单机单驱动,而不能一台泵,采用两个电机一用一备驱动。
也就是水泵也要同电机一起备用哦
回复
做个好爸爸
2015年02月04日 09:05:04
18楼
是规范语言的问题,我刚开始也有点迷糊
回复
周天天
2015年05月07日 09:12:54
19楼
我说说我的理解,只是不知道理解是否准确。我理解5.1.1是指消防水泵可以采用电动机驱动,也可采用柴油机,但是一台泵只能采用一台电动机或一台柴油机驱动,不能同一台水泵采用两个电动机驱动(即条文中的双电动机),也不能同一台水泵采用一个电动机和一个柴油机驱动(即条文中的柴油机双动力驱动),即不允许同一台水泵电机一用一备。5.1.2是指一组消防水泵需要设置备用泵,两条款并不冲突。
回复
中衫子缘
2015年09月08日 19:48:42
20楼
学习了,多谢大家。
回复
roverpump
2015年09月23日 08:00:12
21楼
双动力驱动水泵,是指一个泵头,两台驱动机(两台电动机,两台柴油机,一电一柴), 同一个泵头靠离合器来切换不同的驱动机。和汽车换挡差不多!
回复

相关推荐

APP内打开