pkpm里面钢梁的允许挠度,我们是控制其计算结果里面的相对挠度,还是绝对挠度?
mzm8615
mzm8615 Lv.3
2015年01月03日 15:48:02
只看楼主

简单一个单跨的双坡的门式钢架,其钢梁的挠度控制值,相对挠度和绝对是至少相差一半的,我们规范按照L/180控制,这样控制参数是看相对挠度的值,还是绝对挠度的值,请大侠指点?

简单一个单跨的双坡的门式钢架,其钢梁的挠度控制值,相对挠度和绝对是至少相差一半的,我们规范按照L/180控制,这样控制参数是看相对挠度的值,还是绝对挠度的值,请大侠指点?
qq1655829615
2015年01月04日 11:29:01
2楼
相对吧结果要1/180小 比如1/185
回复
qq1655829615
2015年01月04日 11:30:00
3楼
说错了 是绝对挠度值
回复
qq1655829615
2015年01月04日 11:32:17
4楼
这个是1/240的挠度控制
回复
hjg0505
2015年01月04日 13:54:30
5楼
我也觉得是绝对挠度
回复
d18150367226
2015年01月04日 15:18:33
6楼
学习了,,,
回复
打倒小徐不怕坑
2015年01月04日 17:27:12
7楼
绝对挠度值小于控制挠度值。
回复
小榕树
2015年01月05日 13:46:09
8楼
是相对挠度的值,看L的取法就知道了。
回复
宅男等腐女
2015年01月06日 09:37:31
9楼
路过,学习中
回复
小徐001
2015年01月07日 15:52:29
10楼
路过,学习了
回复
zhy13677613303
2015年06月24日 10:07:11
11楼
建议楼主看看《门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义》第28页,和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》表10.1.6-1。我认为按照这两处的解释,应该是相对挠度。