关于酒店电气图纸出图深度的问题。
wm6318
wm6318 Lv.8
2014年12月30日 13:50:29
只看楼主

酒店里面的商铺、客房出图的时候,照明部分只画应急照明,一般照明不画(注明为二次装修设计),这样出图深度可以吗?审图会通过吗?求大师指点。谢谢!!

酒店里面的商铺、客房出图的时候,照明部分只画应急照明,一般照明不画(注明为二次装修设计),这样出图深度可以吗?审图会通过吗?求大师指点。谢谢!!
wangfengjunlsm
2014年12月30日 14:15:41
2楼
完全没问题
回复
wm6318
2014年12月30日 14:25:20
3楼
这样可以啊?
回复
dianqipanli
2014年12月30日 16:12:20
4楼
可以的。实际上也是装修时有设计图纸的。
回复
delinooo
2014年12月30日 16:43:28
5楼
可以通过,一点问题没有
回复
turelhk
2014年12月30日 16:44:15
6楼
可以,应急照明画了就行。精装修再深化出图。
回复
wm6318
2014年12月30日 16:45:47
7楼
像酒店类项目,哪些区域可以这样做啊?走廊?宴会厅?厨房?都可以吗?
回复
qianbochenhong
2014年12月30日 18:54:34
8楼

像酒店类项目,哪些区域可以这样做啊?走廊?宴会厅?厨房?都可以吗?
回复
云飘飘
2014年12月31日 05:53:59
9楼
应急照明、公共区域照明需要画出来。
回复
lingxuct
2014年12月31日 07:24:28
10楼
装修公司一般都没有消防设计资质,建筑设计院需要把消防一块设计完整,电气上把消防一块做全就可以了(强切、应急照明、电梯供电),因为有强切,就有了楼层总箱,电气就全了。
回复
呆呆123
2014年12月31日 08:00:36
11楼
应该是可以的,见过很多这么做的
回复

相关推荐

APP内打开