《消规》学习之——水锤消除器
版专攻
版专攻 Lv.15
2014年12月04日 16:45:40
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 22:11 编辑 一、《消规》有关水锤的规定:5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置: Δ p = ρ cv

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 22:11 编辑

一、《消规》有关 水锤 的规定:
5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵 水锤 压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的 水锤 压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵 水锤 的技术措施。停泵 水锤 消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:
01.png

Δ p = ρ cv (5.5.11-1)
式中:△p —— 水锤 最大压力(Pa);
ρ —— 水的密度(kg/m3);
c —— 水击波的传播速度(m/s);
v —— 管道中水流速度(m/s);
c 0 —— 水中声波的传播速度,宜取c 0 =1435m/s(压强0.10MPa~2.50MPa,水温10℃);
K —— 水的体积弹性模量,宜取K =2.1×109Pa;
E —— 管道的材料弹性模量,钢管E =20.6×1010Pa,铸铁管E =9.8×1010Pa,钢丝网骨架塑料(PE)复合管E =6.5×1010Pa;
d i —— 管道的公称直径(mm);
δ —— 管道壁厚(mm)。
8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用 水锤 消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用 水锤 消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设 水锤 消除设施。
13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:
……
2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、 水锤 消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;
……
6 消防水泵停泵时, 水锤 消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;

二、水锤的计算:
1. 手工计算:以 DN100 普通钢管(管道计算内径 105mm ,壁厚 4.5mm ),流量 q=20L/S=0.02m 3 /S 为例计算:
002.png 1
其中
v=q/A=0.02/A=0.02*4/ π d 2 =80/3.14*0.105 2 =2.31m/s

003.png
代入式( 1 )Δ p=1000*1295.48*2.31=2992558.8Pa=2.99Mpa
2. 利用小软件计算,推荐一款不错的软件 GPS_TOOLS ,由 @liuwei8001 (感谢刘卫)制作,里面有很多小工具,现在最新版 GPS_Tools4.5.9 有需要的可以到 http://bbs.co188.com/thread-9030445-1-1.html 下载:

004.png


利用软件计算普通钢管在不同流量的水锤MPa






5L/S
10 L/S
15 L/S
20 L/S
25 L/S
30 L/S
40 L/S
DN100
0.74
1.47
2.21
2.94
——
——
——
DN125
——
——
——
2.10
2.62
——
——
DN150
——
——
——
——
——
2.20
2.93
注:因取值管道壁厚不同等原因,水锤计算值略有差异,影响不大


01.png


002.png


003.png


004.png

02072116
2014年12月04日 16:50:06
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 22:17 编辑




三、水锤的消除及水锤消除器的安装:
1. 按照消规5.5.11停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置.
这条的意思,不用一台泵设一套水锤?其他适当位置是什么地方?
8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
2. 设计时水锤消除器的图例
00001.jpg

3. 水锤吸纳器的种类
A 水锤吸纳器(活塞式)

0002.jpg
B. 水锤吸纳器(胶胆式)
0003.jpg 0004.jpg

3. 水锤吸纳器的安装:

胶胆式水锤吸纳器安装:

02.png
活塞式水锤吸纳器安装

03.png


回复
版专攻
2014年12月04日 16:52:09
3楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-8 10:13 编辑

四、建筑给水排水设计手册(第二版)有关水锤消除器的相关内容:
01.jpg 02.jpg 03.jpg
5.水锤吸纳器动作原理:
[flash]http://www.kingtech-valve.com/pics/damper.swf[/flash]







回复
fk0313
2014年12月04日 17:08:37
4楼
谢谢楼主分享,原来一直没设过,涨知识了
回复
qq_1417701645778
2014年12月04日 22:01:58
5楼
学习下~~~~~
回复
yaopiyan
2014年12月05日 08:37:59
6楼
学习谢谢学习
回复
莫烦恼
2014年12月05日 09:12:20
7楼
学习了!谢谢
回复
zyhem
2014年12月05日 09:20:14
8楼
学习一下。
回复
莫烦恼
2014年12月05日 09:20:50
9楼
不过还是不知道装在哪里比较合适呢
回复
蓝天绿水
2014年12月05日 09:22:06
10楼
谢谢楼主分享了
回复
剑侠627
2014年12月05日 09:34:14
11楼
学习了,以后用使用了

回复

相关推荐

APP内打开