自动放气阀前是否要加阀门?
haiyue007
haiyue007 Lv.7
2014年12月04日 08:17:36
只看楼主

在很多采暖图纸上,自动放气阀前是要加阀门的,而给排水图纸上自动放气阀是不加阀门的,这是为什么?和管道压力有关吗?

在很多采暖图纸上,自动放气阀前是要加阀门的,而给排水图纸上自动放气阀是不加阀门的,这是为什么?和管道压力有关吗?
artemis93
2014年12月04日 08:48:21
2楼
没有关系,加手动阀门 因为自动放气阀容易坏,一旦坏了没有手动阀换起来就麻烦大了
回复
wu.ye
2014年12月05日 08:19:56
3楼
同意楼上,就是为了便于维修
回复
wu.ye
2014年12月05日 08:20:59
4楼
且防止排气阀出水
回复
haiyue007
2014年12月05日 08:25:42
5楼
artemis93 发表于 2014-12-4 08:48 没有关系,加手动阀门 因为自动放气阀容易坏,一旦坏了没有手动阀换起来就麻烦大了请问一下,为什么采暖自动放气阀的要加阀门,而给中水的不用加呢?
回复
colingu
2014年12月07日 19:59:45
6楼
haiyue007 发表于 2014-12-5 08:25 请问一下,为什么采暖自动放气阀的要加阀门,而给中水的不用加呢?都要加的吧!
回复
na1026
2014年12月11日 10:20:03
7楼
应该加的,因为可以便于维修】

回复
叁哥
2014年12月15日 13:05:03
8楼
都加截止阀
回复
威海冯
2014年12月29日 13:20:07
9楼
加个球阀~~~~~~
回复
duoduowangyou
2014年12月29日 16:03:32
10楼
便于维修,空调机组供液管路两端也是加球阀,便于维修电子膨胀阀的
回复
wangyinuantong2013
2015年03月14日 11:29:26
11楼
同意,纯粹是为了维修
回复

相关推荐

APP内打开