【给排水施工课堂】消防工程喷淋组成系统图文解析
不爱生气才怪
2014年11月28日 14:43:16
只看楼主

这一期的《给排水施工课堂》为大家准备了“消防工程喷淋组成系统”的图文解析,详细的介绍了消防工程喷淋系统的各个组成部分及其功能分类,希望对大家有所帮助。好了进入正题.......1.按报警阀分:1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。2)干式系统:3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。预作用构成:{湿式阀、雨淋阀}2.按喷头分:1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。

这一期的《给排水施工课堂》为大家准备了“消防工程喷淋组成系统”的图文解析,详细的介绍了消防工程喷淋系统的各个组成部分及其功能分类,希望对大家有所帮助。好了进入正题.......




1.按报警阀分:
1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。
2)干式系统:
3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。
预作用构成:{湿式阀、雨淋阀}

2.按喷头分:
1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。
2)闭式:
3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积为3.6m2。
1.jpg

4)玻璃球洒水喷头颜色:
2.jpg




1. 组成:
A. 水力警铃:DN20,宜长度<20m
B. 压力开关:启动泵,2对触电(市面),程序启动。

2. 湿式报警阀山下两侧必须装有信号蝶阀或带有启闭功能的阀。
3. 每个湿式阀宜带动800个喷头,干式阀宜带500个喷头。
4. 距地面高度宜为1.2m,两侧距墙不小于0.5m,下面距墙不应小于1.2m。
5. 报警发足功能测试时压力开关动作,控制器应显示,消防应启动。





1. 组成:压力表、球阀
2. 作用:检测压力,安装于系统保护的每个防火分区和楼层中配水管道最不利点喷头处,用于检验系统及专用组件的基本性能。
3. 位置:每个分区一个。





1. 喷水强度:DN15的喷头,流量为6L/8L/平方米/分
2. 喷头距墙不得>1.8m,喷头的保护直径为3.6m,
3. 上喷距顶板距离为:75—150mm,
4.jpg

4. 喷头距离障碍物:详见规定7.2.1,如果喷头遇到风道或桥架等成排障碍物,障碍物大于1.2m时,要在障碍物下增设喷头。
5.jpg

5. 同一支配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
6.jpg

1)例:
7.jpg
已知上图长5m,宽为4m,求房间内横向喷头个数及布置位置。
解:设喷头个数为X,则X=5÷3.6≈2个
布置:
8.jpg




1.镀锌钢管:
工作压力<1.2Mpa,连接方式:卡箍、丝接

2.不同规格管道所能带喷头数量:
A.DN25的管道带1只喷头
B.DN32的管道带3只喷头
C.DN40的管道带4只喷头
D.DN50的管道带8只喷头
E.DN65的管道带12只喷头
F.DN80的管道带32只喷头
G.DN100的管道带64只喷头

3.水力的计算
系统中喷头的流量按下式计算 9.jpg式中q表示喷头的流量,L/min;P表示喷头的工作压力,Mpa;K表示喷头流量特性系数。

4. 管道支吊架的安装
10.jpg




1. 消防水池:通常布置在地下
2. 水池容积:够消火栓系统2小时的用水量够自喷系1小时的用水量
3. 泵的数量:通常一用一备,或两用一备
4. 泵的连接:软连接 止回阀 闸阀 过滤器
5. 自喷系统的进水必须连接湿式报警阀
6. 压力开关:联动泵




水箱保持自喷系统10分钟的用水量,水池保持自喷系统1小时的出水量;水池保持消火栓系2小时的出水量;




11.jpg

一、消火栓
1.消火栓必须有环管设置,底层、首层有环管,立管上下应有手柄蝶阀。
2.屋顶设有稳压系统“ 屋顶稳压连接任一消火栓点,而自喷则必须回到湿式报警阀进水口。
3.七层以上住宅必须设有消火栓系统。
4.泵房: 一用一备
5.水泵接合器:水源不够时,用来连接消防车。
图例: 12.jpg
组成:安全阀、止回阀、闸(蝶)阀

6.试验栓:试验水泵接合器,试验栓必须配有压力表。
7.止回阀:水箱和消火栓环管连接处必须装有止回阀,水流方向顺箭头方向。 13.jpg

8.消防电梯前室必须设有消火栓,并且带有明显标志。

9.泵房供水:
14.jpg
A.每组泵必须有两个汲水点,且两个汲水点须相通,连接点之间可用闸阀或蝶阀。
B.水池进水:泵
水池出水:湿式报警阀、消火栓环管
C. 消防母管处采用偏心大小头,大小头上方和管道取上平,否则,容易发生气蚀现象。 15.jpg
D.水泵进水口之前必须采用偏心大小头,非同心。
16.jpg
持压泄压阀作用:方式水回流水池,解压。
F.(特例)压入式供水:水平高出泵组。
17.jpg

10. 水箱:消防中阀门处于常开状态,只有在检修时关闭个别阀门。
18.jpg

11. 自动排气阀: 消火栓:顶管管网的最高处,由DN25的自动排气阀和DN25的球阀组成。

12. 栓箱: 长Χ宽Χ高=1800 700Χ240
19.jpg

备注:a.栓头距地平1.1m,且必须<1.1m
b.必须开门见栓 20.jpg
c.一般情况下,栓体底距地平最少10公分;特殊情况下,距地平±0 15公分。
d.栓口距箱底边宜为1.2~1.4m;栓口距最近箱侧边不宜小于1.4m;栓接扣爪端面距箱内小于0.1m;栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差0.1m;栓口直径为50或65mm。 详见GB04S204消火栓图集

13.试验栓: 规格:800Χ600 区别于普通栓:底下无灭火器。
A. 组成:栓头、水带、按钮
B. 一般置于屋顶






dAcaR5M7EQAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=VQOAAgAAAAABB-Q!&t=5&su=0218896753&.jpg

dGFzRZNbEQAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=VQOAAgAAAAABB-Q!&t=5&su=053468225&s.jpg

dGQr4ZNHEwAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=VQOAAgAAAAABB-Q!&t=5&su=0246680097&.jpg

dHpq05PlEQAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=VQOAAgAAAAABB-Q!&t=5&su=0114683121&.jpg

dL0xeJT7EwAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=VQOAAgAAAAABB-Q!&t=5&su=0112353073&.jpg

dMVSPJNyEgAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=VQOAAgAAAAABB-Q!&t=5&su=021466257&s.jpg

dNmqsjUJBQAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=ngL3AUAGsAQBCLc!&su=0185776769&sce=0-.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


2014年11月28日 15:13:11
2楼
谢谢分享。。
回复
lsw260948934
2014年11月28日 18:28:39
3楼
学习了 谢谢分享
回复
kkk998
2014年11月28日 19:04:53
4楼
谢谢分享 。。。。
回复
何处寻欢
2014年11月28日 20:27:50
5楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
咖啡加点茶
2014年11月28日 22:07:55
6楼
三克油very much!
回复
dzt188
2014年11月29日 09:35:06
7楼
弱弱的问一下,那个照片上的阀门上还有多少空间,能开启和关闭吗?
回复
mayingming1013
2014年11月29日 10:35:57
8楼
学习了,谢楼主
回复
蓝天绿水
2014年11月29日 10:42:57
9楼
不错的总结 谢谢分享
回复
zjin
2014年11月29日 11:06:05
10楼
楼主的资料很好,但过于陈旧,新规范出台后,有些不符的地方忘修改后发表。
1、“常见的喷头保护面积为3.6m2。”;应为“中危险级喷头最大保护面积为12.5平方”;
2、自喷作用原理图不准确;
3、“喷头距墙不得>1.8m,喷头的保护直径为3.6m”;喷头距墙最大距离与建筑物危险等级有关,中危险级距墙不大于1.8米;,
4、消火栓图例有误;
QQ图片1.jpg
图片2.jpg
QQ图片20141129110156.jpg
回复
wuli_19830103
2014年11月29日 11:40:25
11楼

谢谢分享。。
回复

相关推荐

APP内打开