【结构精品】优美的流线飘带造型——哈尔滨大剧院结构设计
施工小秘书
2014年11月20日 11:31:10
只看楼主

外表华丽的哈尔滨地标性建筑——哈尔滨大剧院正在紧锣密鼓地建设中,目前,哈尔滨大剧院外部玻璃墙体安装已接近尾声,随后将进行内部装修,预计今年年底竣工。哈尔滨大剧院由马岩松建筑设计,结构设计单位为北京市建筑设计研究院有限公司。大剧院外形采用流线形飘带造型。观众厅浮岛式设计和自然光的引入,属世界首创,屋面幕墙采用国际上独创的立体纹理异形双曲结构,填补了国内建筑设计的空白。 大剧院钢结构施工现场


哈尔滨大剧院位于哈尔滨市松北区(新城区)文化中心岛内,是哈尔滨标志性建筑,依水而建,其建筑与哈尔滨文化岛的设计风格和定位相一致。外形采用流线型飘带外形,自然融入周围的湿地环境。大剧院内部楼座采用浮岛式设计。

0

建筑效果图

0

大剧院内部

0

大剧院幕墙

哈尔滨大剧院包括大剧场(1564座)、小剧场(414座)、地下车库及附属配套用房等。大剧场地上8层,地下1层(主舞台台仓及乐池部分为地下2层);小剧场地上3层,地下1层(舞台台仓地下2层);地下车库地下1层,高度6.6m。基础埋深2.3m,大、小剧场基础均采用桩筏基础,车库采用桩基础、柱下独立承台。

0

大剧场纵向剖面

0

小剧场纵向剖面

2 结构布置

根据建筑体型与功能分区,将整个建筑划分为10个结构单元,包括大剧场、小剧场、6个车库单元与2个水池桥单元。各结构单元之间的防震缝宽度为100mm,满足中震不碰撞的要求。大剧场与小剧场采用钢筋混凝土框架
-剪力墙结构,外壳及异形楼梯采用钢结构。
0

结构单元划分示意

2.1 大剧场

大剧场钢结构由后区钢结构、玻璃顶、侧面钢结构、旋转楼梯4部分组成。后区钢结构屋面在35m以下采用折梁,依附于后区混凝土结构之上。

0

大剧场钢结构三维示意图

0

大剧场钢结构各部分俯视图


各榀钢梁之间设置一定横向水平支撑,后区钢结构屋面上各层飘带交接的部位设置人行步道;后区35m平台以上采用双层网壳,玻璃顶钢结构为单层网壳,跨度15.7~45.5m,总长度70.45m,网格形式为菱形,边长2.3~3.5m,支承在周边的混凝土与两侧的钢结构上。

0

大剧场玻璃顶钢结构平面图

0

大剧场玻璃顶钢结构轴测图


侧面钢结构为双层网壳,长度55~80m,除侧面以及前后区交界位置支承于混凝土结构之外,自重主要由落地的格构柱承担。根据建筑专业对外露钢结构的要求,玻璃顶的单层网壳与侧面的双层网壳之间采用下图(c)所示的连接构造。


0

(a)平面图

0

b )轴测图

0

(c)单双层网壳的过渡

大剧场侧面钢结构

旋转楼梯分为三段,第一段是两端支承于框架梁的单跑钢梁;第二段是两根旋转180°的U形主曲梁,曲梁间通过楼梯踏步次梁相连,两根主曲梁起止点分别支承于高6m与10m的混凝土结构上,其中外环主曲梁在长度中点处由侧面钢结构提供竖向支承;第三段结构形式与第二段基本相同。

0

大剧场旋转楼梯三维示意图

2.2 小剧场


小 剧场钢结构包括五个部分:后区悬挑端、后区侧面、后区剧场顶部、公共空间落地双层网壳、玻璃顶单层网壳。后区悬挑端采用钢桁架结构,后区侧面为折梁结构, 后区剧场顶部为弧形钢梁。双层网壳主要支承在格构柱上,格构柱直接落到基础。玻璃顶采用单层网壳结构,通过连接构件支承于周边双层网壳结构上。


0

(a)三维示意图

0

(b)小剧场钢结构各部分俯视图

0

c)小剧场后区悬挑端

小剧场钢结构

3 大震弹塑性分析


针对大、小剧场结构,采用ABAQUS软件进行了罕遇地震作用下的动力弹塑性分析。考虑几何非线性与材料非线性,楼板按弹性进行分析。选用2条天然波和1条人工波进行计算。结果表明,罕遇地震作用下,结构层间位移角远远小于规范限值,剪力墙混凝土基本完好,钢结构部分杆件进入塑性阶段,其塑性应变远小于钢材极限应变,大部分钢筋混凝土梁柱构件未进入屈服阶段,整体结构强度退化不大。结构满足罕遇地震作用下的性能要求。


0

a)X为输入主方向

0

(b)Y为输入主方向

罕遇地震下大剧场剪力墙受压损伤因子分布(人工波)

0

(a)X为输入主方向

0

(b)Y为输入主方向

罕遇地震作用下大剧场钢结构构件塑性应变分布(人工波)

4 钢结构节点

对于部分复杂节点,采用有限元分析的方法对应力进行了校核。节点分析时采用四面体实体单元。选取大剧场玻璃顶与双层网壳转换的一个典型节点进行分析,结果表明,该节点基本处于弹性工作状态,少数应力较大的区域主要出现在杆件相连处,应通过增加加劲板的方式进行加强处理。


0

(a)在整体模型中的位置

0

(b)节点区域最大应力/MPa

玻璃顶与双层网壳转换典型节点


选取小剧场后区悬挑桁架相贯的一个典型节点进行分析,结果表明,该关键节点区域处于弹性工作状态。节点的约束边界上出现少数应力较大的区域,原因是分析时采用刚性约束连接的方式进行边界模拟,使这些区域出现应力集中。

0

a)在整体模型中的位置

0

(b)节点区域最大应力/MPa

小剧场后区典型节点

0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

那路透
2014年11月22日 10:21:29
13楼
只想说一句,这结构真心感觉有点忧伤
回复
kunmingmali
2014年11月22日 21:11:00
14楼
:lol高大上的东西啊
回复
qssdqtzb168
2014年11月22日 22:49:50
15楼
很好的资料,谢谢分享
回复
陈伟华
2014年11月23日 11:51:28
16楼
跟着感觉走......
回复
qq_1416743178490
2014年11月23日 20:22:26
17楼
看着像个怪物,不知道又要烧多少钱!
回复
薇ww
2014年11月23日 21:50:03
18楼
很感谢楼主的分享,资料很详细。
回复
hncjywj
2014年11月25日 00:43:28
19楼
楼主,请问这是用什么软件建的模型呀?麻烦回复一下吧~
回复
liu_lijjxf
2014年11月25日 08:12:01
20楼
谢谢资料分享
回复
攻城师2767
2014年11月25日 16:29:39
21楼
看了一下对于新手的我还是很有用的 谢谢楼主
回复
wintersunshine
2014年11月25日 23:09:53
22楼
有机会去参观参观
回复

相关推荐

APP内打开