套管
zxl15273726261
2014年11月07日 16:30:49
只看楼主

请各位大神指导和讨论一下,是不是所有的穿板或穿墙的管道都要做套管,我看有些做了有些没做,但是验收规范50242中又说“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。"

请各位大神指导和讨论一下,是不是所有的穿板或穿墙的管道都要做套管,我看有些做了有些没做,但是验收规范50242中又说“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。"
02072116
2014年11月07日 21:12:30
2楼
有些不用吧,看管道规范。。
回复
云飘飘
2014年11月08日 07:45:34
3楼
最好需要设置套管。
回复
toumingweixiao000
2014年11月09日 10:54:14
4楼
规范中的措辞是“应”,那就表示没有特殊情况都要设套管。
施工实践中,有些施工方图省事不放套管,业主和监理要求不严也睁只眼闭只眼。
我是现场的甲代,我对施工方是这样要求的:
消防主立管、给水主水管、排水主立管、采暖主立管、空调主立管穿结构楼板的,必须设套管;
所有管道穿越剪力墙的,必须设套管;
明装管道穿墙和穿板的,必须设套管;
有保温层的管道穿墙或穿楼板的,必须设套管;
除此以外其它情况,尽量要设套管,实在没有放套管的,我也基本就骂上两句然后放一马不计较了。
回复
huangzhimin
2014年11月10日 10:32:36
5楼
有关设置套管(防水套管)规定可参见:
一、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
3.5.22 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:
1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;
2 穿越屋面处;
注:有可靠的防水措施时,可不设套管。
3 穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。
二、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
3.3.3(强制性条文) 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。





回复
天海之王
2014年11月10日 11:11:11
6楼
新手来学习一下:lol
回复