关于新《消防水规》中有关消防系统的稳压问题
wmlrr1q2
wmlrr1q2 Lv.12
2014年10月30日 15:40:11
只看楼主

新《消防水规》的稳压补水量主要从系统的渗漏量来考虑的,按设计水量的1%~3%,且不小于1L/S。如果高位消防水箱的安装高度不能满足最不利点的消火栓静水压力0.07Mpa(以二类高层住宅为例),那么这时最不利消火栓的出水量就不能保证,这样也可以吗?大家是怎么想的?

新《消防水规》的稳压补水量主要从系统的渗漏量来考虑的,按设计水量的1%~3%,且不小于1L/S。如果高位消防水箱的安装高度不能满足最不利点的消火栓静水压力0.07Mpa(以二类高层住宅为例),那么这时最不利消火栓的出水量就不能保证,这样也可以吗?大家是怎么想的?
版专攻
2014年10月30日 17:01:52
2楼
只是初期能出水,一出水,启动消防泵……,以前就这样,你咋想的?
回复
ko1234
2014年10月30日 17:35:45
3楼
一般稳压泵有两种设计情况:
1、设置在泵房内,稳压泵的杨程应比主泵高,可按新消防给水规范5.3.3条第2款理解,指稳压泵停泵压力要大于消防主泵0.07-0.1MPa,但这样就会出现一种情况,稳压泵的杨程比水箱高,水箱没有用了。怎么办?能到水箱仅是停电时用???
2、稳压泵设置在屋顶,按新消防给水规范5.3.3条第3款稳压泵起泵压力大于最不力点15米就行,不考虑最不力点与水箱的高差,稳压泵的杨程是不是就是15米??然后控制在套5.3.3条第2款?????那主泵起泵压力是多少?
问题:自动起泵压力控制点的压力是指什么?系统设置自动起泵压力值??
不懂啊,难道我的语文是体育老师教的???
不知道怎么计算了,求指教
回复
云飘飘
2014年10月31日 06:39:15
4楼
其实技术措施上的就很正确。
回复
applan
2014年10月31日 10:26:49
5楼
ko1234 发表于 2014-10-30 17:35 一般稳压泵有两种设计情况:1、设置在泵房内,稳压泵的杨程应比主泵高,可按新消防给水规范5.3.3条第2款理 …是稳压泵要保持不利点准工作状态下15m,不是稳压泵15m。方法同原来图集,只是启停泵的压力差取值在7-10m,而不是原图集中2-3m和5-6m,气压罐也可以比原图集小。
回复
wmlrr1q2
2014年10月31日 10:33:58
6楼
版专攻 发表于 2014-10-30 17:01 只是初期能出水,一出水,启动消防泵……,以前就这样,你咋想的?以前稳压泵设在屋顶稳压水箱间(以下观点都是在稳压水箱设置高度不能要求的前提下),流量按一个消火栓的出水量,即5L/S,扬程20米左右,就能保证火灾初期最不利消火栓的正常出水。但是如果按新规稳压泵的补水量–1L/S,那就不能保证一个消火栓的正常出水量了。如果按新规的理解,稳压泵就是为了启动消防泵的话,那设消防稳压水箱还有什么意义呢?或者只给满足高度要求的消火栓用?
回复
wmlrr1q2
2014年10月31日 10:57:34
7楼
ko1234 发表于 2014-10-30 17:35 一般稳压泵有两种设计情况:1、设置在泵房内,稳压泵的杨程应比主泵高,可按新消防给水规范5.3.3条第2款理 …前几天听了曾杰教授讲的课件,里面说了一个三级启动,我也不太明白,也求高人指点
回复
ko1234
2014年10月31日 11:08:56
8楼
applan 发表于 2014-10-31 10:26 是稳压泵要保持不利点准工作状态下15m,不是稳压泵15m。方法同原来图集,只是启停泵的压力差取值在7-10m, …稳压泵要保持不利点准工作状态下15m,如稳压泵在屋顶,最不力点32米,稳压泵37米,高差5米,不考虑水损等,那水泵杨程最低H=15-5=10米?????原图集是要满足最不力点的动压P1=消火栓本身的水损+充实水柱的压力现在是自圆其说,同前面满足高差就不设稳压泵的那条一样
回复
ko1234
2014年10月31日 14:28:30
9楼
ko1234 发表于 2014-10-31 11:08 稳压泵要保持不利点准工作状态下15m,如稳压泵在屋顶,最不力点32米,稳压泵37米,高差5米,不考虑水损等 …静水压,稳压泵停泵时系统维持最不力点的压力应大于15米,
回复
applan
2014年10月31日 15:57:30
10楼
ko1234 发表于 2014-10-31 11:08 稳压泵要保持不利点准工作状态下15m,如稳压泵在屋顶,最不力点32米,稳压泵37米,高差5米,不考虑水损等 …P1=0.1MPa P2=0.232MPa PS1=0.302MPa PS2=0.372MPa,所以说稳压泵启、停压力要在30.2m~37.2m间浮动
回复
小沈
2014年11月05日 08:38:08
11楼
稳压泵泵停泵压力:0.15MPA
稳压泵启泵压力:-0.07-0.1MPA
启泵压力:再-0.07-0.1MPA
启泵压力指压力开关设定值~
其中高差略
完毕
回复