急,消火栓选型求救
ccliluo
ccliluo Lv.7
2014年10月24日 16:57:43
只看楼主

建筑高度92.8,三十层,一层为商铺,普通住宅,消火栓选的型号是SG24A65-P,对吗?按照高规7.2.4可以不用设消防卷盘,可为啥别人的图纸都是用的-J呢?

建筑高度92.8,三十层,一层为商铺,普通住宅,消火栓选的型号是SG24A65-P,对吗?按照高规7.2.4可以不用设消防卷盘,可为啥别人的图纸都是用的-J呢?
ccliluo
2014年10月24日 17:05:26
2楼
是我选错了吗?新手做设计,实在是,:L
回复
版专攻
2014年10月24日 17:57:38
3楼
大于200平方的商业网点设消防软管卷盘
回复
ccliluo
2014年10月27日 10:00:15
4楼
谢谢,还好商业网点都没超过200m2
回复
咖啡加点茶
2014年10月27日 10:05:42
5楼
nlp125 发表于 2014-10-24 17:57 大于200平方的商业网点设消防软管卷盘新规没有对消防卷盘设置场所做要求,还按照高规吗?
回复
applan
2014年10月27日 11:09:29
6楼
-J不是消防卷盘,-P -J只是消防水带的放置方式代号
回复
版专攻
2014年10月27日 11:09:43
7楼
tlm15678388250 发表于 2014-10-27 10:05 新规没有对消防卷盘设置场所做要求,还按照高规吗?新建规没出来以前,执行老高规和新建规应该没问题,不过,能设的地方设上,应该没啥坏处
回复

相关推荐

APP内打开