GB50974-2014强条消防水池应设置排水设施,并应采用间接排水怎样才能做到?用移动的潜污泵排到泵房集水坑?还是采用重力流直接排到泵房集水坑里,这个排水能力要多大?牵扯到集水坑及潜污泵的参数。
GB50974-2014强条消防水池应设置排水设施,并应采用间接排水怎样才能做到?用移动的潜污泵排到泵房集水坑?还是采用重力流直接排到泵房集水坑里,这个排水能力要多大?牵扯到集水坑及潜污泵的参数。
2楼
1、可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014)第4.3.9条条文说明:3 消防水池溢流和排水采用间接排水的目的是防止污水倒灌污染消防水池内的水。
2、间接排水处理可参见《 给水排水构筑物设计选用图(水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物)》(07S906)/总说明3.2.2溢水管、泄水管和连通管(07S906/I-8)/蓄水池溢水井总图(07S906/I-53)。
回复
3楼
我们水池一般不做泄水管,现在规范又要做。。。。。。
回复
4楼
上面2本图集真得好好看看
回复
5楼
1楼huangzhimin老哥说的很好,学习了!
回复
6楼
采用重力排水经济,端部采用间接排水。
回复
7楼
如果是两层仓库,消防排水设施怎么做?
回复
8楼
同问,尤其是2层的排水如何做有组织排水
回复
9楼
特别是消防水池做在室外的那种,如何选用排水泵的问题,泵的型号,扬程和流量都没明确
回复
10楼
好东西 谢谢分享
回复
11楼
好东西 谢谢分享
回复