新规GB50974-2014强条消防水池应设置排水设施,并应采用间接排水怎么处理
zp_ks
zp_ks Lv.14
2014年10月15日 14:28:45
只看楼主

GB50974-2014强条消防水池应设置排水设施,并应采用间接排水怎样才能做到?用移动的潜污泵排到泵房集水坑?还是采用重力流直接排到泵房集水坑里,这个排水能力要多大?牵扯到集水坑及潜污泵的参数。

GB50974-2014强条消防水池应设置排水设施,并应采用间接排水怎样才能做到?用移动的潜污泵排到泵房集水坑?还是采用重力流直接排到泵房集水坑里,这个排水能力要多大?牵扯到集水坑及潜污泵的参数。
huangzhimin
2014年10月17日 10:18:06
2楼
1、可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014)第4.3.9条条文说明:3 消防水池溢流和排水采用间接排水的目的是防止污水倒灌污染消防水池内的水。
2、间接排水处理可参见《 给水排水构筑物设计选用图(水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物)》(07S906)/总说明3.2.2溢水管、泄水管和连通管(07S906/I-8)/蓄水池溢水井总图(07S906/I-53)。
回复
一生为水
2014年10月18日 20:05:05
3楼
我们水池一般不做泄水管,现在规范又要做。。。。。。
回复
zp_ks
2014年10月19日 08:37:10
4楼
上面2本图集真得好好看看
回复
liuxu0538
2014年12月22日 16:01:15
5楼
1楼huangzhimin老哥说的很好,学习了!
回复
云飘飘
2014年12月23日 05:51:56
6楼
采用重力排水经济,端部采用间接排水。
回复
小草瑜
2014年12月23日 08:37:27
7楼
如果是两层仓库,消防排水设施怎么做?
回复
zp_ks
2014年12月24日 08:11:36
8楼
同问,尤其是2层的排水如何做有组织排水
回复
飞机都去哪了
2015年03月03日 15:39:09
9楼
特别是消防水池做在室外的那种,如何选用排水泵的问题,泵的型号,扬程和流量都没明确
回复
用规则
2015年03月03日 16:46:22
10楼
好东西 谢谢分享
回复
luo726917854
2015年09月15日 11:14:43
11楼
好东西 谢谢分享
回复

相关推荐