请教,单层单跨的有吊车的厂房,基础埋深1.5m,我做的基础高1.2m,工字型钢柱高是12m,钢柱与基础连接需要设置短柱吗?如果不设置的话,这个施工要怎么做?第一次计算基础,好多不懂,请大家帮忙,先谢谢大家了。

请教,单层单跨的有吊车的厂房,基础埋深1.5m,我做的基础高1.2m,工字型钢柱高是12m,钢柱与基础连接需要设置短柱吗?如果不设置的话,这个施工要怎么做?第一次计算基础,好多不懂,请大家帮忙,先谢谢大家了。
zhbaichy
2014年10月16日 08:20:05
11楼
很好,正用得着,谢谢!
回复
结构生活
2014年10月16日 08:26:21
13楼
参照10楼的意见
回复
zyr002
2014年10月16日 09:09:43
14楼
xpy1101 发表于 2014-10-15 23:16 做短柱,钢柱与砼基础采用预埋螺栓,二次灌浆处理恩,非常感谢
回复
zyr002
2014年10月16日 09:15:03
15楼
无间道 发表于 2014-10-16 08:20 独立基础没有没有短柱之说。也有人说这个就是个柱墩,不是短柱,只要构造配筋就好了,望您能详解,谢谢
回复
lsmqhln
2014年10月16日 09:28:15
16楼


要做柱墩,使混凝土柱墩出地面100毫米以上,防止钢柱底部锈蚀。

由于柱墩很短,水平尺寸做大些,就不是柱子的概念了,而是基础的一部分,不作为短柱来看。




回复
lsmqhln
2014年10月16日 09:31:41
17楼


至于钢柱与基础的连接方式,构造手册上有两种做法,有埋入式的,也有不埋入的,与计算假定的柱底是刚接还是铰接有关。必须注意。




回复
zyr002
2014年10月16日 09:53:28
18楼
本帖最后由 zyr002 于 2014-10-16 09:55 编辑 lsmqhln 发表于 2014-10-16 09:31 至于钢柱与基础的连接方式,构造手册上有两种做法,有埋入式的,也有不埋入的,与计算假定的柱底是刚接 …我找到了,在混凝土构造手册上有很详细的讲解,非常感谢。嘿嘿
回复
zyr002
2014年10月16日 10:00:26
19楼
lsmqhln 发表于 2014-10-16 09:28 要做柱墩,使混凝土柱墩出地面100毫米以上,防止钢柱底部锈蚀。由于柱墩很短,水平尺寸做大些,就不 …恩,构造手册上有,你说的很对,谢谢