排水管道布置形式的问题
hncjjhn
hncjjhn Lv.5
2014年09月18日 11:06:47
只看楼主

请问市政排水管道可以这样布置吗?如图如果这样的话,对检查井有特殊要求吗?两条横管的流量相同吗?

请问市政排水管道可以这样布置吗?如图
如果这样的话,对检查井有特殊要求吗?
两条横管的流量相同吗?

QQ图片20140918110401.png

hncjjhn
2014年09月19日 13:26:39
12楼
谢谢诸位的回答,不胜感激!
回复
esteren
2014年09月19日 14:19:13
13楼
这种布置形式肯定是有的,比如说,按照规范,大于40m的道路宜双侧布置排水管,那么,如果一条30m宽次干路的雨水管排入一条50m宽主干路的雨水管,就是你画的那样子。另外,目前做排水规划,比较先进的理论就是一个排水分区,多个排水系统之间通过设置连通管连接,每个排水系统各有独立的排水出水口,即一个分区之内多套系统多个出水口,最大限度的利用雨水管本身的空间消减雨水峰值。当然在计算雨水流量和管径的时候,每个排水系统都是单独计算的。
回复
hncjjhn
2014年09月19日 15:13:54
14楼
esteren 发表于 2014-9-19 14:19 这种布置形式肯定是有的,比如说,按照规范,大于40m的道路宜双侧布置排水管,那么,如果一条30m宽次干路的 …如果可以这样布置管道,我用鸿业水力计算的时候,鸿业提示“一个检查井连接两个排出口”,如何两条横管联通设置同一个排出口的时候,鸿业提示“管道形成回路”,所以没法进行水利计算,手工计算的时候有不知道每条横管分配的流量。
回复
wang771281196
2014年09月19日 15:50:12
15楼
受益匪浅,不错,很好,很受用的
回复
hncjjhn
2014年09月19日 19:19:11
16楼
huangzhimin 发表于 2014-9-19 09:55 1、高程不同两条管道同槽施工应满足两管道之间的最小水平净距。可参见:(1)《室外给水设计规范》( G …请问雨水暗渠的检查井参照那个图集?
回复
esteren
2014年09月20日 11:12:02
17楼
hncjjhn 发表于 2014-9-19 19:19 请问雨水暗渠的检查井参照那个图集?10sms202-2
回复
esteren
2014年09月20日 11:14:38
18楼
hncjjhn 发表于 2014-9-19 15:13 如果可以这样布置管道,我用鸿业水力计算的时候,鸿业提示“一个检查井连接两个排出口”,如何两条横管联 …鸿业的计算只能识别简单的系统,一个系统只能有一个排出口,而且两个系统之间不能有交叉。我在前面说过,计算的时候需要每个系统单独计算,你在用鸿业计算的时候可以把连通管之类的先删除,这样就不会有问题了。
回复
hncjjhn
2014年09月22日 08:33:01
19楼
esteren 发表于 2014-9-20 11:12 10sms202-2请问 您说的箱涵和暗渠一样吗?如果不一样有什么区别?
回复
esteren
2014年09月22日 09:42:32
20楼
hncjjhn 发表于 2014-9-22 08:33 请问 您说的箱涵和暗渠一样吗?如果不一样有什么区别?这个东西怎么说呢,现在的叫法很乱。按照我们单位的说法,箱涵就是指的采用现浇钢筋混凝土结构的矩形排水构筑物;而暗渠是相对于明渠而言的,以是否有覆土或者覆土厚度为依据的,跟材料无关
回复
grandpall
2014年11月27日 17:27:20
21楼
学到 以后设计中注意!