为大家总结螺杆式冷水机的故障以及排除方法,希望能对大家有所帮助。 螺杆式冷水机的故障以及排除(四) 1.停机时反转: a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。 b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。 2.吸气温度过高: a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。 b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。 c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。 d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。

为大家总结螺杆式冷水机的故障以及排除方法,希望能对大家有所帮助。
螺杆式冷水机的故障以及排除(四)
1.停机时反转:
a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。
b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。
2.吸气温度过高:
a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。
b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。
c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。
d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。
3.吸气温度低:
a.蒸发器供液量过大;调整节流阀或热力膨胀阀。
b.蒸发器换热效果降低;清洗蒸发器或放油。
4.吸气压力过低:
a.蒸发温度过低,换热温差大;检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。
b.系统制冷剂不足;检漏、充注制冷剂。
c.供液阀开度小;回气管路阻力过大;增加供液、检查管路。
d.吸气截止阀开度小或故障;开大吸气阀门或检查阀头。
e.吸气过滤器脏堵或冰堵;清洗过滤网、清除水分。
5.冷凝压力过高:
a.冷却水温度高或水(风)量不足;降低水温或增大水(风)量。
b.对蒸发冷来说,空气湿度过大;加大风量。
c.冷凝器结垢或有油污;清洗除垢、放油。
d.冷凝器积液过多;及时排放过多凝液。
e.不凝性气体过多;及时排放空气。

szg169
2014年08月26日 00:45:07
2楼
非常感谢楼主分享!!!
回复
qinabochenhong
2014年08月28日 20:43:11
3楼

非常感谢楼主分享!!!
回复
qq_1411485734322
2014年10月07日 18:01:19
4楼


非常感谢楼主分享!!!
回复
rokell
2014年10月21日 02:53:11
5楼
中央空调控制器密码破解:13500252375
出售各品牌的制冷配件、如:丹佛斯、谷轮、艾柯、三花、格力、开利、美的、约克、特灵等、服务热线:15322358133
日立丶大金、格力、麦克维尔、约克、美的、其它国产品牌空调电路系统以及配件改装与更换,维保工作。有专业人员为用戸服务:热线:13500252375
出售各品牌专用冷冻油、有原装油与代替品油,价格优惠、油质非常好。口碑优良、维修师傅反应良好。品牌有:太阳牌、卡士妥、开利、约克、特灵、汉钟、比泽尔冷冻油服务热线13500252375
回复
qq_1403077809330
2014年10月24日 16:59:38
6楼
感谢楼主发帖 1024
回复
右手好大
2015年04月19日 00:50:15
8楼
感谢楼主分享,虽然现在在搞芬尼热泵,但是也值得学习!
回复
wbw1022
2015年04月21日 21:07:28
9楼
原来是这样,原来一直搞不懂
回复
co1432521446539
2015年05月25日 16:49:42
10楼

楼主辛苦了!谢谢分享!支持楼主的分享谢谢分享!!!
回复
bj2008lai
2015年05月27日 16:16:33
11楼
1.停机时反转:
a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。
实际中一般只有在排气侧做排气单向阀,来防止压缩机停机反转。
另:对于螺杆机,停机前高低压压差大的时候,反转时间长?
还是高低压压差小的时候,反转时间长?
有知道的分析下吗?