11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: 1 总建筑面积超过8000m2 的展览建筑;2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店;3 总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店;4 歌舞娱乐放映游艺场所;5、座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。规范中的增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志

11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
1 总建筑面积超过8000m2 的展览建筑;
2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店;
3 总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店;
4 歌舞娱乐放映游艺场所;
5、座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。

规范中的增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志 或蓄光疏散指示标志。。。。怎么理解?


免费打赏
dianqipanli
2014年08月23日 03:28:53
2楼
DBJ01-6111-2002《消防安全疏散标志设置》
2.0.6
蓄光型消防安全疏散标志
通过光源照射,并在光源消失后仍能在规定时间内自发光的消防安全疏散标志;
条文说明
3.4.3
视觉连续是指在视线所及范围内应看到两个及两个以上的疏散指示标志。
回复
云飘飘
2014年08月23日 13:05:56
3楼
灯光型:就是带电源的;蓄光型:有光时面板储存光能,无光时自发光,时间不小于12小时。视觉连续:走路时能够连续看到。一般地面标志间距在2米左右。
回复
shringfu
2014年08月26日 14:07:33
4楼
谢谢大家:handshake
回复
hxlhyf
2017年08月03日 19:17:56
5楼
学习了,谢谢老师的分享
回复
妮妮1314
2017年08月09日 12:47:29
6楼

谢谢大家
谢谢大家
谢谢大家
回复
fz1365
2017年08月15日 15:27:28
7楼
带电3米一个,蓄光的1米一个。保持视觉连续。