只看楼主

麻烦师哥师姐们帮我解决一下问题:1、强电采用排管敷设方式,如何确定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有师哥设计了强电手孔井,貌似审图也没事!2、直埋敷设的定义在GB50217中定义如下:电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。疑问:排管属于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等为直埋。有人认为穿管即为排管敷设,不是直埋?您认为呢?

麻烦师哥师姐们帮我解决一下问题:
1、强电采用排管敷设方式,如何确定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有师哥设计了强电手孔井,貌似审图也没事!
2、直埋敷设的定义在GB50217中定义如下:
电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。
疑问:排管属于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等为直埋。有人认为穿管即为排管敷设,不是直埋?您认为呢?
3、个人认为从人孔井到建筑物处(小于6根)即为直埋,无论是否穿管!而人孔井到人孔井段为排管,有何错误,请师哥师姐指出来!
4、强弱电井共用,此时室外强弱电人孔井如何考虑呢??分开敷设如果用地紧张怎么办?有时强电井还需考虑高压的情况!
5、师哥们要是有比较成熟的电气室外总图,还望分享一下,在这先谢过了!
李李工
2014年08月08日 14:17:50
14楼
lisa104027 发表于 2014-8-7 13:06 以下仅个人见解 欢迎指正:1、直埋的话我认为是不用井的,电缆得把土刨开才能搞出来电缆外面就是土(过路 …同意楼上意见。:handshake
回复
我叫常割肉
2014年08月08日 14:45:35
15楼
我需要土木币 大家赶紧来下载啊
回复
tomato_tianwai
2014年08月09日 15:11:39
16楼
谢谢楼主,楼主辛苦了,楼主好人
回复
ycl123_63
2014年08月09日 22:11:28
17楼
感谢楼主的无私分享
回复
tao2082000
2014年08月10日 12:14:35
18楼
我赞同这位哥们的说法;lisa104027
回复
tao2082000
2014年08月10日 12:16:59
19楼
我在补充一点;供电局一般要求3:1的预埋管
回复
巨人电气
2014年08月11日 14:19:43
20楼
同意沙发的见解!
回复
巨人电气
2014年08月11日 14:32:37
21楼
lisa104027 发表于 2014-8-7 13:06 以下仅个人见解 欢迎指正:1、直埋的话我认为是不用井的,电缆得把土刨开才能搞出来电缆外面就是土(过路 …很厉害!:)
回复
lifei0104
2014年08月11日 18:23:27
22楼

学习了 谢谢分享
回复
月下恋
2014年08月12日 11:09:45
23楼
power_3w5g 发表于 2014-8-8 08:06 室外电气管网本来要求就不高,市政管网才会做大做强,甚至做综合管网隧道。所以没有必要纠结太多,审图 …作为设计,要对自己负责,不要想那些偷工减料,总之我们设计归设计,至于他们怎么施工时他们的事