图片所示结构,厂房和混凝土结构交接处的基础如何设计啊?
飞翔的梦想
2014年08月01日 10:44:18
只看楼主

工程描述:上面是单层的钢结构厂房,下面是三层的混凝土办公楼(里面设会议室、储物室、实验室、餐厅等等),7(0.1g),第二组,目前地勘报告还没有到,根据以前在这个地区干的活,地质状况良好,持力层一般是中风化岩石。问题:厂房和混凝土结构交接处的基础如何设计?拜谢

工程描述:上面是单层的钢结构厂房,下面是三层的混凝土办公楼(里面设会议室、储物室、实验室、餐厅等等),7(0.1g),第二组,目前地勘报告还没有到,根据以前在这个地区干的活,地质状况良好,持力层一般是中风化岩石。

问题:厂房和混凝土结构交接处的基础如何设计?拜谢

tu pian.jpg

免费打赏
飞翔的梦想
2014年08月01日 10:45:18
2楼
自己先顶一个
回复
飞翔的梦想
2014年08月01日 11:00:09
3楼
没有人回答吗?急切求助啊
回复
飞翔的梦想
2014年08月01日 17:09:33
4楼
没人回复啊,难道帖子要石沉大海?:(:(
回复
飞翔的梦想
2014年08月04日 08:25:44
5楼
真是没人回答啊,桑心了~~~~~~
回复
小佑佑
2014年08月04日 09:31:59
6楼
基础整体考虑,做成一体
回复
结构入殓师
2014年08月04日 09:34:00
7楼
看你的平面图 北面(上)是门式刚架? 我还以为混凝土框架上面是门刚呢。。。
回复
黑毛衣free
2014年08月04日 10:26:00
8楼
双柱基础,你懂的~
回复
mondlin123
2014年08月04日 10:44:54
9楼
我刚做的工程是个2层,下面混凝土结构,上层是钢结构顶,可惜我没有电子图纸。图纸上设计的是柱顶放预埋件(带爪及螺栓),钢结构梁直接搭在柱上,螺栓调平、固定。
回复
sun6892071
2014年08月04日 14:35:04
10楼
我也做了一个 不知道怎么计算
回复
小小砂
2014年08月04日 15:01:00
11楼
能分开的 就各自做独立基础 分不开的就做双柱基础就可以的,只不过钢结构的 那边钢柱下面有一段混凝土短柱。
回复

相关推荐