二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水点所需水压; Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差 Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力 ∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失 Hz—- 可利用自来水压力 1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。
二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?
一种:
Hb
≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz
其中: Hb—-最不利用水点所需水压;
Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差
Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力
∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失
Hz—- 可利用自来水压力
1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。
第二种:
例如一栋16层的商住楼,5-16F增压,计算公式为 H=10+2+(n-2) ×4+h地-H叠 ( n —楼层数);