案列分析:昆明国际物流中心市政工程给排水设计
酷酷滴小叶
2014年07月28日 09:30:25
只看楼主

工程概况昆明国际物流中心占地约15.7 km:.位于现代新昆明规划建设重点的呈贡新城东北角,距昆明市中心城区12 km,距呈贡东城区中心1.5 km。物流中心北起马料河南岸,南至红毛山北簏,东临石龙公路,西至昆玉高速公里。昆明国际物流中心片区南部为山体.相对高差约60 m。北部马料河从用地边缘经过。全区有两片主要水域:大洛羊塘及石龙坝水库。全区地势东北略高,西南较低,平均坡度为2%一3%。规划区其余地区以台地和缓坡、低洼田地为主,约占总用地面积的75%。

工程概况

昆明国际物流中心占地约15.7 km:.位于现代新昆明规划建设重点的呈贡新城东北角,距昆明市中心城区12 km,距呈贡东城区中心1.5 km。物流中心北起马料河南岸,南至红毛山北簏,东临石龙公路,西至昆玉高速公里。昆明国际物流中心片区南部为山体.相对高差约60 m。北部马料河从用地边缘经过。全区有两片主要水域:大洛羊塘及石龙坝水库。全区地势东北略高,西南较低,平均坡度为2%一3%。规划区其余地区以台地和缓坡、低洼田地为主,约占总用地面积的75%。


市政工程给排水的设计总则

市政工程给排水设计.要在分析现状各管线系统情况的基础上,结合规划相关技术指标,计算各工程管线的容量并提出具体的要求;落实上一层市政工程规划在规划区的市政工程设施数量、位置、规模和用地范围;布置各工程管线走向并计算管径或断面。


给水工程

本园区内存在少量建筑和村庄。供水管网较少。水管管径偏小,并与规划的道路网有矛盾。

1)规划原则。给水管一般布置在道路的东侧南侧人行道上,供水压力保证规划区最不利点不低于O.24MPa,大部分地区不低于O.28 MPa,供水管网同时应满足消防水压要求。

2)用水量预测。采用单位用地指标预测法和人均综合用水指标法对规划区用水量进行预测。单位用地指标预测法:规划区给水最高日用水量为5.17万in,,日变化系数采用1.5,平均日用水量为3.45万m3。人均综合用水指标法:昆明人均综合用水量标准取375 L/d,规划总人口数为54 000人,规划区给水平均日用水量为2.7万m,。考虑到浇洒道路、绿化、市政用水、管网漏失水量较大,用水量适当增加,故采用单位用地指标预测法预测基本准确。

3)水源选择与供水水源方案。由呈贡第二水厂和呈贡第三水厂共同供给,供水从南北两个方向来水,形成双水源供水最为有利。

4)供水管网。为方便施工及减少坡路。原则上对大于30 m宽的道路(不包括绿化带)布置双管。给水管一般布置在道路的东侧或南侧。给水管道沿线设消火栓,双管道路上两侧都需要设消火栓。道路上消火栓间距不大于120 m。管段上的预留管可结合消火栓按常规预留,建议预留管管径采用DN200。


污水工程

本园区内存在少量建筑和村庄.排水为简易的雨污合流排水设施,合流污水均未经处理直接排人附近污水受纳体。

1)规划原则。近远期结合。污水管流量计算留有适当余地,以适应将来的发展变化。污水管一般布置在道路西侧北侧的机动车道或人行道下。道路宽度超过30 m(包括道路两侧绿化带)时,可采用双侧布管。

2)排水体系。根据GB 50318—2000《城市排水工程规划规范》中的有关规定,由于本规划区为新建区,排水体系应采用雨、污分流制。为保护规划区生态水体环境,规划区内严格执行雨、污分流制。

3)污水量计算。污水量由城市排出的综合生活污水和工业废水组成。规划区污水排放系数取0.87。即园区平均日污水量(排人污水管道)为3万m,,综合污水量总变化系数取1.3,园区最高日污水量(排入污水管道)为3.9万m。

4)污水处理。根据总体规划.园区污水由位于斗南的污水处理厂处理。园区内生活污水需经化粪池或隔油池处理后排人市政污水管。工业废水应首先在厂区内自行处理达到排人市政污水设施标准后,方可接人市政污水管。

5)污水管网。根据污水汇水区域的划分及道路、场地竖向情况,沿规划道路设置污水管。尽量保证园区污水都能靠重力流顺利排放,尽可能不设污水提升泵站。在污水系统布置时,尽量满足以下原则:f1)污水管管径的计算按最高日污水量计算;f2)市政污水管道的最小管径取500 mm,最小坡度取0.2%;侣)污水管道在规划区道路下按收水一侧布置;

(4)在竖向布置上,污水管位于雨水管之下。


雨水工程

1)规划原则。近远期结合。逐步完善防洪和雨水排放设施。雨水管一般布置在道路的东侧南侧的车行道上,道路宽度超过30 m时采用两侧布管。

2)防洪标准。根据国家有关城市防洪标准,规划区内防洪标准为百年一遇标准。

3)防洪措施。根据防洪标准结合道路建设。对水库进行必要的整修加固。园内保留的丘陵在与规划道路和规划建设区相交时,应沿山边设置截洪沟,将山水直接引入规划区的收纳水体或接入区内的雨水排除系统。加强园区内植皮建设,尽量减少开发建设过程中的植皮破坏和水土流失,为降低地面径流、减少洪水流量创造有利条件。

4)场地竖向。根据河水系百年一遇洪水和水库控制水位,考虑到规划区内排水的需要,确定规划区整个范围内的场地标高和道路标高。

5)雨水量计算。雨水量计算采用以下公式:

f1)昆明市暴雨强度公式:
q=—70—0(_1+0丽.7广75一lgP)
(1)q2————而甭F—一LI,
式中:q为暴雨强度,L/(hm2·s);P为重现期,取1 a;t为汇水时间。取12 rain。
(2)雨水量计算公式:
Q=缈XqXF (2)
式中:Q为雨水量,L/s;;缈为综合径流系数,取0.6;F为汇水面积,hm2。

6)雨水管道。根据地形及排水分区.本着自然就近和顺畅的排水原则,沿规划道路设置雨水管(渠),使雨水就近排放。雨水管渠的覆土深度应尽量控制在0.7~1.3 m,覆土不足0.7 m的管段需作加固处理。雨水管渠的最小坡度应保证不低于规范要求的最小坡度。立交排水应尽可能单独设排水管渠,直接排人水体或排洪沟,便于雨水的顺利排除。

7)生态排水。为体现规划区自然生态的特点,对沿水体周边地区及规划区内保留的山体,要加大植皮种植和保护力度,增加其涵养水的能力。在可能的地区减少不透水铺装,增加可透水铺装面积;在山地可适当增加自然渗透排水的面积,为规划区的生态和减少雨水最大流量创造有利的条件。

8)初期雨水。规划区的大部分雨水需排入马料河。在雨水排人马料河之前,通过一系列的天然或人工水体。经过一定时间的停留,起到一定的处理净化作用,达到减少对马料河污染的作用。


市政工程规划给排水设计中的排水设计应根据不同地形进行分析与设计,低洼地或排出口标高较高时,应先进行排水管道的控制点标高设计,后进行场地竖向的设计,最后综合进行分析。


版专攻
2014年07月28日 10:46:10
2楼
感谢楼主分享
回复
gpscad
2014年07月29日 10:05:55
3楼
不错,谢谢小叶,学习了.
回复
shanliwa034
2014年07月31日 09:21:28
4楼
谢谢楼主分享!
回复
水专业
2014年08月01日 15:12:24
5楼
谢谢分享
回复
cctvbbs111
2014年08月01日 16:05:11
6楼
好的 看看呀
回复
yangzhouup
2014年08月01日 16:49:33
7楼
谢谢楼主分享
回复
lijz1027
2014年08月02日 01:04:12
8楼
谢谢楼主分享
回复
突突突凸
2014年08月03日 11:24:35
9楼
感谢楼主分享。受益啦!
回复
david200901050
2014年08月04日 08:23:30
10楼

参与学习,谢谢分享, 谢谢!
回复
dream0310
2014年08月04日 10:47:21
11楼
谢谢分享 学习了
回复

相关推荐

APP内打开