想请教下:办公楼内的风机盘管系统一定要设置独立的新风系统吗?不能开外窗或者内门补新风吗?!因为办公楼空间有限,很难在外墙上开洞,不设置独立的新风系统是否违反规范?!
想请教下:办公楼内的风机盘管系统一定要设置独立的新风系统吗?不能开外窗或者内门补新风吗?!
因为办公楼空间有限,很难在外墙上开洞,不设置独立的新风系统是否违反规范?!
2楼
不一定把,主要看甲方要求
回复
3楼
不报审图,就无所谓
回复
4楼
ksjgb8 发表于 2014-7-24 20:52 不报审图,就无所谓甲方要求不做独立新风系统,确实是审图提出来的,说如果开启外窗补新风违反了公共建筑节能措施,可是如果办公室上分体式空调为什么就不用做新风系统?!
回复
5楼
xyhaohao 发表于 2014-7-24 20:50 不一定把,主要看甲方要求甲放要求不上,审图提出来,现在问题就是位置太有限了~
回复
6楼
:funk::funk:
这是我今天看到的第二个震精的提问
回复
7楼
无论任何设计都是以人为本的 记住!!以人为本!!
办公室无外窗外门总之就是无论怎样都不能与外界联通 就必须有通风设施 哪怕是在墙上开个洞做个送排风扇都行!
如果都有外窗 外窗可随时开启 如果你不是五星级的办公室 就不用做新排风 注意!!!是理论上不用!!!如果甲方非常洋蛋 一定要新排风的话不在此次讨论范围!!
那么为啥做分体的不做新排风 为啥 为啥!!
因为分体的空调是要在墙上开洞的!明白了吗 有洞的!!能在墙上开洞 那么那墙肯定是外墙 就算没窗户也可以开孔呼吸
人为本!!人为本!!!
以人为本来做设计 不是任何强条可以限制你的 设计本身就是考虑 需要和不需要的问题 不是考虑应该还是不应该的问题
回复
8楼
必须要上新风系统!查到了就是强规!!图上必须要画,施工不施工是甲方的事情!
回复
9楼
m4145050099 发表于 2014-7-25 16:34 无论任何设计都是以人为本的 记住!!以人为本!!办公室无外窗外门总之就是无论怎样都不能与外界联通 就 …听起来好像是很贴近实际的东西,但是,注意,是但是,做设计还需要满足规范要求,在没有达到某个层次的时候,是不能做超越规范的设计的!
回复
10楼
灬天蝎乄 发表于 2014-7-29 10:17 听起来好像是很贴近实际的东西,但是,注意,是但是,做设计还需要满足规范要求,在没有达到某个层次的时 …额!不好意思 最近在看验收规范 觉得满接地气的
回复
11楼
是可以不做的