办公楼风机盘管系统是是否一定要设置独立新风系统
tieyanhap
tieyanhap Lv.2
2014年07月24日 20:17:25
来自于中央空调
只看楼主

想请教下:办公楼内的风机盘管系统一定要设置独立的新风系统吗?不能开外窗或者内门补新风吗?!因为办公楼空间有限,很难在外墙上开洞,不设置独立的新风系统是否违反规范?!

想请教下:办公楼内的风机盘管系统一定要设置独立的新风系统吗?不能开外窗或者内门补新风吗?!
因为办公楼空间有限,很难在外墙上开洞,不设置独立的新风系统是否违反规范?!
xyhaohao
2014年07月24日 20:50:54
2楼
不一定把,主要看甲方要求
回复
ksjgb8
2014年07月24日 20:52:16
3楼
不报审图,就无所谓
回复
tieyanhap
2014年07月24日 21:06:58
4楼
ksjgb8 发表于 2014-7-24 20:52 不报审图,就无所谓甲方要求不做独立新风系统,确实是审图提出来的,说如果开启外窗补新风违反了公共建筑节能措施,可是如果办公室上分体式空调为什么就不用做新风系统?!
回复
tieyanhap
2014年07月24日 21:07:53
5楼
xyhaohao 发表于 2014-7-24 20:50 不一定把,主要看甲方要求甲放要求不上,审图提出来,现在问题就是位置太有限了~
回复
m4145050099
2014年07月25日 16:28:15
6楼
:funk::funk:
这是我今天看到的第二个震精的提问
回复
m4145050099
2014年07月25日 16:34:24
7楼
无论任何设计都是以人为本的 记住!!以人为本!!
办公室无外窗外门总之就是无论怎样都不能与外界联通 就必须有通风设施 哪怕是在墙上开个洞做个送排风扇都行!
如果都有外窗 外窗可随时开启 如果你不是五星级的办公室 就不用做新排风 注意!!!是理论上不用!!!如果甲方非常洋蛋 一定要新排风的话不在此次讨论范围!!
那么为啥做分体的不做新排风 为啥 为啥!!
因为分体的空调是要在墙上开洞的!明白了吗 有洞的!!能在墙上开洞 那么那墙肯定是外墙 就算没窗户也可以开孔呼吸
人为本!!人为本!!!
以人为本来做设计 不是任何强条可以限制你的 设计本身就是考虑 需要和不需要的问题 不是考虑应该还是不应该的问题
回复
guilingling622
2014年07月28日 19:51:02
8楼
必须要上新风系统!查到了就是强规!!图上必须要画,施工不施工是甲方的事情!
回复
灬天蝎乄
2014年07月29日 10:17:50
9楼
m4145050099 发表于 2014-7-25 16:34 无论任何设计都是以人为本的 记住!!以人为本!!办公室无外窗外门总之就是无论怎样都不能与外界联通 就 …听起来好像是很贴近实际的东西,但是,注意,是但是,做设计还需要满足规范要求,在没有达到某个层次的时候,是不能做超越规范的设计的!
回复
m4145050099
2014年08月01日 12:33:28
10楼
灬天蝎乄 发表于 2014-7-29 10:17 听起来好像是很贴近实际的东西,但是,注意,是但是,做设计还需要满足规范要求,在没有达到某个层次的时 …额!不好意思 最近在看验收规范 觉得满接地气的
回复
靖心
2014年08月01日 15:06:13
11楼
是可以不做的
回复

相关推荐

APP内打开