消防喷淋系统喷头布置方面的一些引文
xiuminli
xiuminli Lv.3
2014年07月16日 19:32:20
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.2条规定,同意跟配水支管上的喷头的间距及相邻配水支管的间距,喷头的间距不宜小于2.4m,请问为什么要这样规定,如果小于2.4m会有什么影响吗?还有喷头与端墙的最大间距,这个端墙是指结构墙,还是指装修后的墙面呢?很多地方不懂,请大家指教一下,非常感谢。

《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.2条规定,同意跟配水支管上的喷头的间距及相邻配水支管的间距,喷头的间距不宜小于2.4m,请问为什么要这样规定,如果小于2.4m会有什么影响吗?还有喷头与端墙的最大间距,这个端墙是指结构墙,还是指装修后的墙面呢?很多地方不懂,请大家指教一下,非常感谢。
王农勤
2014年07月17日 10:13:59
2楼
这主要是考虑到水量分布的均匀性。
回复
zx352357717
2014年07月17日 19:21:43
3楼
考虑到两个喷头相互影响,假如距离太近,一个喷头开启,导致火势减小,会影响相邻喷头的开启。
回复
水专业
2014年07月22日 13:40:00
4楼
学习了
回复
云飘飘
2014年07月23日 06:47:59
5楼
间距太小会导致另一个喷头不能工作,因为喷头是热敏动作的。
回复
xiuminli
2014年08月01日 12:34:56
6楼
云飘飘 发表于 2014-7-23 06:47 间距太小会导致另一个喷头不能工作,因为喷头是热敏动作的。恩恩,谢谢,学习了
回复
老西方
2014年08月06日 10:21:44
7楼
楼主的问题提的很具体 看来是思考出来的结果
回复
c181719653
2014年08月06日 16:23:12
8楼
学习学习
回复
王农勤
2014年08月07日 11:35:35
9楼
主要是考虑相互间的影响问题。
回复
shu9527
2014年08月07日 14:58:19
10楼
最好是相隔两米距离,相关都有规范。
回复

相关推荐