越级跳闸原因分析
whtaihao
whtaihao Lv.5
2014年06月27日 15:05:52
只看楼主

顾客家中出现越级跳闸现象,部分员工不明白原因,解释起来含含糊糊。本人就越级跳闸原因总结了分析了以下原因供大家参考学习。 第一种情况:主开关小于分开关负载总和。 第二种情况:主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于 30 毫安时主开关跳闸。 第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。 第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。

第五种情况:主开关脱扣电流小于该开关的标注电流。以上情况排除后,可以肯定是分开关的分励脱扣时间大于了设计分励脱扣时间。
一般 DZ 系列的空气开关分励脱扣时间是 t<0.1s ,也就是说开关长时间使用当初分流、分时的设计模式已经改变,要更换一个分励脱扣时间小于上一级开关的分开关。越级跳闸原因分析补充纠正;关于开关越级掉闸故障一般来说都属于短路故障,因为住户家中的开关一级保护类型,既过负荷热保护。就是说当住户家中用电量大(约设计额定负荷的 1.12 倍)且时间超过一定时限(约 15 分钟)分户总开关因过热导致热保护元件变形动作掉闸。而楼层总闸开关有二级保护;一是热保护(过负荷)二是速断保护(短路)。当住户家中有短路情况时,分户开关不会掉闸,楼层总开关短路保护即会动作掉闸。因为短路电流远远大于过热电流,所以会造成越级掉闸。

jianzhudianqic
2014年06月28日 18:35:13
2楼
路过学习了!!!
回复
beida_energy
2014年06月28日 20:23:10
3楼

如果是主开关,不可能动作电流为30MA。
回复
beida_energy
2014年06月28日 20:24:15
4楼

那么请问,你的主开关有热保护吗?
有的话,触点的热量能传到热原件那里去吗?
回复
beida_energy
2014年06月28日 20:27:15
5楼

分励脱扣还有时间控制吗?
分励脱扣不就是在远端用开关控制跳闸吗?应该一发信号就跳的,好像没有时间的参数吧?
回复
beida_energy
2014年06月28日 20:31:13
6楼
而且,分励脱扣应该是一个人为的跳闸行为,而你的越级跳闸则是事故跳闸。
你还是从总开关和分开关的电流配合关系来找原因吧。
看看是否总开关的参数选的小啦。
再者,是热保护跳闸呢?还是过电流跳闸呢?还是漏电跳闸呢?先搞搞清楚。
回复