空调供回水主管端的伸长一段封口有什么用啊
mozilin520
mozilin520 Lv.2
2014年06月23日 16:42:09
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 mozilin520 于 2014-6-23 16:44 编辑 请教各位,就是图中主水管为什么要伸长一小段呢?谢谢!

本帖最后由 mozilin520 于 2014-6-23 16:44 编辑

请教各位,就是图中主水管为什么要伸长一小段呢?
谢谢!
免费打赏
david200901050
2014年06月26日 08:25:10
12楼
学习了,谢谢大家!
回复
hzbd
2014年06月26日 08:50:21
13楼
不是为了清渣,系统有专门的过滤、排污设置,冷却塔本身也有排污阀
回复
波澜不惊bobo
2014年06月26日 14:13:27
14楼
主管头上 开了个三通,没有直接用弯头。用法兰盲板堵住的,便于检修清洗管道。
回复
高衙内
2014年06月26日 17:01:23
15楼
是哦,有道理,学习了
回复
liu_5501
2014年06月27日 16:06:47
16楼
这根管道是母管,是几台冷却塔的分水器,这样设计:1.利于施工。2.美观。3.利于以后技改
回复
sunhl668
2014年06月27日 16:18:36
17楼
这个集水管是需要清洗的,主要是为了清洗方便。
回复
贾亮
2014年06月27日 17:13:43
18楼
klg619869 发表于 2014-6-25 09:50 留做清渣用,并不是为了省弯头,为了便于清渣,应该用法兰盲板进行封堵,这样焊死不符合规范。说的非常对,效果和煤气的吹扫口效果一致
回复
wu.ye
2014年06月29日 09:12:52
19楼
从照片中看可能没有法兰盘
回复
wu.ye
2014年06月29日 09:13:28
20楼
所以就不具备清洁作用了
回复
wu.ye
2014年06月29日 09:14:10
21楼
实际使用中也机乎没人去清洁
回复

相关推荐