本帖最后由 zhywell 于 2014-6-17 16:53 编辑 请问:五层八度0.3g 二类场地 一级抗震等级的框架结构宿舍楼 内走道两排柱出现节点域抗剪超限怎么调整?

本帖最后由 zhywell 于 2014-6-17 16:53 编辑

请问:五层八度0.3g 二类场地 一级抗震等级的框架结构宿舍楼 内走道两排柱出现节点域抗剪超限怎么调整?

QQ截图20110617164756.png


QQ截图20110617165349.png

aseingknfjgh
2016年11月18日 15:09:57
2楼
问题相当严重的,楼主要调整模型了。
回复
gegeep
2016年11月25日 10:30:09
3楼
这主要是因为柱截面较大梁截面偏小再加上梁偏心倒致的,如果你让梁居中布置就不会超了
回复
chinalxb
2016年12月05日 06:54:25
4楼
偏心是一方面,另外从规范给出的公式可以看出,有些柱距较近克能会出现拉力,此时Nj项不起作用,导致箍筋加大,请试试修改柱布置情况。