景观亮化的问题!
qq_1402650698578
2014年06月16日 14:39:44
只看楼主

楼体亮化,一般灯具数量较大,小则上千,大则上万。问题来了,比方说12w数码管,工程量为1400套,回路怎么确定,单回路多少套为宜(线材3*4)还有回路长度,压降的问题。 国内对景观亮化工程的规定是什么? !!望各位前辈踊跃发言,不吝赐教啊!!

楼体亮化,一般灯具数量较大,小则上千,大则上万。问题来了,比方说12w数码管,工程量为1400套,回路怎么确定,单回路多少套为宜(线材3*4)
还有回路长度,压降的问题。 国内对景观亮化工程的规定是什么?
!!望各位前辈踊跃发言,不吝赐教啊!!
qq_1402650698578
2014年06月16日 15:00:35
2楼
没人回答呢
回复
云飘飘
2014年06月17日 06:26:11
3楼
楼体亮化工程,个人以为仍然按照每个回路不大于16A计算。
回复
qq_1402650698578
2014年06月17日 10:04:25
4楼
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-17 14:30 编辑 云飘飘 发表于 2014-6-17 06:26 楼体亮化工程,个人以为仍然按照每个回路不大于16A计算。16*220=3520w 这样 会造成回路过多 绘图压力大啊
回复
qq_1402650698578
2014年06月19日 08:30:31
5楼
为什么没人回答我啊
回复
xinxirong
2014年06月19日 10:07:31
6楼
12W数码管,3520w/12w=293套
回复
wang102885
2014年06月20日 13:05:49
7楼
我刚做完一个广场亮化 ,就是同一种灯一个回路,但必须考虑压降,放大电缆截面
回复
qq_1402650698578
2014年06月20日 16:21:53
8楼
wang102885 发表于 2014-6-20 13:05 我刚做完一个广场亮化 ,就是同一种灯一个回路,但必须考虑压降,放大电缆截面好吧 慢慢来 !
回复
无影
2014年06月20日 16:49:12
9楼
参民规10.7.8,我个人认为,如果没有别的功能性需求,只是为了美观,60一个回路,单相不超过25A是可以的。
回复
qq_1402650698578
2014年06月21日 09:18:56
10楼
wang102885 发表于 2014-6-20 13:05 我刚做完一个广场亮化 ,就是同一种灯一个回路,但必须考虑压降,放大电缆截面朋友 加下qq 交流下 348705ooo
回复

相关推荐

APP内打开