请问末端漏电保护电器和动作时间?
ayongd
ayongd Lv.4
2014年06月14日 15:22:38
只看楼主

请问末端漏电保护电器和动作时间?瞬动的还是有哪些时间可用?

请问末端漏电保护电器和动作时间?瞬动的还是有哪些时间可用?
lingxuct
2014年06月14日 17:05:57
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-14 17:13 编辑

防止火灾的不知道,防人身触电的:正常场所(不大于)30mA/0.1s,受限空间和潮湿场所(以前是15mA/0.1s,现在好象要求)10mA/0.1s。

不过生产厂说,30mA有,15mA的需要定制,10mA的没有这种规格。

但是规定上说的不够明确,漏电开关的漏电电流动作值是标牌值的1/2,标牌上30mA的,后面说明“动作值不大于15mA“

在现场是按30mA使用,我们检测时也按30mA,只要动作漏电电流不大于30mA为合格,如果按标牌大于15mA就算不合格了。
回复
云飘飘
2014年06月15日 06:56:39
3楼
末端的就是瞬动型,动作时间不大于0.10s。
回复
bietong
2014年06月30日 10:17:57
4楼
你要是需要漏电电流大小和动作时间可调的话, 你可以加装个漏电保护继电器,漏电大小0.03A-30A,延时时间瞬时,0.06-5秒可调 你要是有兴趣了解的, 可以加我QQ:752646296.咱们相互交流下