工程进行中,斜管沉淀池安装(另求问冬天防冻问题)
robin13
robin13 Lv.6
2014年06月09日 23:17:18
只看楼主

本帖最后由 robin13 于 2014-9-12 09:00 编辑 【疑义相与析】初入环工,了解尚浅。幸得提醒,请看15#评论,大家讨论下材质问题。公司在河北这接手了三个污水厂的建设运行工作,有机会多方位接触投产前的污水厂。这段时间贴点图片,大家交流下。先来个斜管沉淀池的安装图,图片有点大,请耐心哈

本帖最后由 robin13 于 2014-9-12 09:00 编辑

【疑义相与析】初入环工,了解尚浅。幸得提醒,请看15#评论,大家讨论下材质问题。
公司在河北这接手了三个污水厂的建设运行工作,有机会多方位接触投产前的污水厂。这段时间贴点图片,大家交流下。
先来个斜管沉淀池的安装图,图片有点大,请耐心哈


未完成 (9).jpg


SLZ 斜管沉淀池 (2).jpg


SLZ 斜管沉淀池 (3).jpg


SLZ 斜管沉淀池 (6).jpg


SLZ 斜管沉淀池 (7).jpg


SLZ 斜管沉淀池 (8).jpg


SLZ 斜管沉淀池 (9).jpg


SLZ 斜管沉淀池 (10).jpg

robin13
2014年06月11日 08:07:55
12楼
郑超 发表于 2014-6-10 23:46 请问斜管上面几根线有这么作用?防止斜管上浮的
回复
jushiliuyun
2014年06月11日 17:37:47
13楼
谢谢分享!受益了!
回复
yezi801111
2014年06月12日 10:51:04
14楼
xianhuifu
回复
曝气软管之父
2014年06月12日 13:41:04
15楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2014-6-12 19:12 编辑 robin13 发表于 2014-6-9 23:22 再贴点前辈们的照片,对比下。所以,斜管沉淀池在运行中有什么需要注意的吗?沾沾自喜的楼主,全不知已将环工同仁们带入了一个误区。楼主用所谓前辈的坍塌填料现状与自己刚安装的填料对比,其实根本就没有可比性。看看现在安装挺漂亮的填料,用不了2年,就会如楼主贴出来的所谓前辈填料状况,绝对是一样一样的。因为原因很简单,楼主也使用了比重非常轻的,还容易坍塌,以PP为材质制作的蜂窝斜管填料。严格地说;用于污水装置,以PVC材质的蜂窝斜管填料为上佳。因为PVC材质的蜂窝斜管填料比重大,安装后纹丝不动。根本不需为了防止上浮,而用绳索捆绑或铁架子压,从而造成填料还未使用就已变形。有人要问;既然PVC的材质比PP材质好,那为什么有许多的污水装置都采用PP材质,而不用PVC材质?其实也不难回答,PP比PVC的资金投入,要节省一半。在环保市场不规范的今天,价钱便宜的,自然是使用的人乐此不疲。尽管一旦使用,以后维护、更换的费用,不可小觑,但是眼前钱省了。看看我公司改造、更换蜂窝斜管填料的污水沉淀池。取出来的PP材质蜂窝斜管填料,已严重变形,软软的,没有一点骨感。(据说当初装进去的时候,是非常好看的奥!)4922433欲置换进沉淀池的PVC填料4922434其他PVC蜂窝斜管填料的沉淀池492222649222314922233一般只有自来水厂,对蜂窝斜管填料的材质有严格的食品卫生要求,才会用PP材质或者‘乙丙共聚’的蜂窝斜管填料。PP材质的蜂窝斜管填料用于污水装置,绝对有为了省钱,或被人忽悠的嫌疑,一旦使用,后患无穷。
回复
liruiqqbsjs
2014年06月12日 13:59:42
16楼
楼主,多大水量的?
回复
robin13
2014年06月12日 23:48:23
17楼
曝气软管之父 发表于 2014-6-12 13:41 沾沾自喜的楼主,全不知已将环工同仁们带入了一个误区。楼主用所谓前辈的坍塌填料现状与自己刚安装的填料 …受教了,第一次接触,得此警示,记住了。
回复
robin13
2014年06月12日 23:49:56
18楼
liruiqqbsjs 发表于 2014-6-12 13:59 楼主,多大水量的?一期2万吨/天
回复
cyh8516668
2014年06月13日 08:02:26
19楼
路过学习:)
回复
曝气软管之父
2014年06月13日 13:08:12
20楼
robin13 发表于 2014-6-12 23:48 受教了,第一次接触,得此警示,记住了。呵呵!‘不知者不为过’其实用PVC为材质的蜂窝斜管填料,还有一大好处,就是在填料下部安装空气反冲系统,可以保证蜂窝斜管的长期使用。因为PVC填料的比重大,任你如何冲,都无法将它托起。而PP材质的填料就不行了,因为比重轻,还没有用空气反冲,就已经在上浮了,尽管用绳索或者铁架压着,也难逃很大的浮力,造成的东倒西歪,以及堵塞后造成的坍塌。见我公司独创的“蜂窝斜管填料防堵塞反冲刷系统”4922797该装置是上海某皮革厂的化学沉淀池共两组,自采用PVC蜂窝斜管填料并配置了反冲刷系统,至今已安全运行了10年有余,再未有放水检修过。
回复
夜雨梧桐
2014年06月14日 10:22:17
21楼
看到楼主的沉淀池底部没有布水系统,请楼主核算沉淀池的L/B,假如L/B>4,沉淀池布水严重不均匀。
个人观点,仅供参考。
回复

相关推荐