老问题应急照明配电箱和照明配电箱设置问题
maomao88888899
2014年05月21日 16:57:11
只看楼主

1类高层建筑在设置过道楼梯间应急照明和普通照明时候配电箱怎么设置 分开设置 还是和在一起 ? 如果采用T接箱子断母线那么应急箱子是宜多设还是少设? 本人考虑如果是T接箱断母线 应急照明和过道普通照明分开设置断点可能很多(如果在同层设置2个箱子竖井面积加大)如果设置在一起那么每个箱子回路数加大(其中竖井插座和照明会加在里面)综上 本人设想在每6层设置一个应急照明箱和1个普通照明箱(竖井插座和照明接入普通照明)这样设置是否可行 (1.应急照明配电箱过少(原计划3层设置)2.竖井内照明插座接入普通是否合理) 有没有更好的方法?

1类高层建筑在设置过道楼梯间应急照明和普通照明时候配电箱怎么设置 分开设置 还是和在一起 ? 如果采用T接箱子断母线那么应急箱子是宜多设还是少设? 本人考虑如果是T接箱断母线 应急照明和过道普通照明分开设置断点可能很多(如果在同层设置2个箱子竖井面积加大)如果设置在一起那么每个箱子回路数加大(其中竖井插座和照明会加在里面)综上 本人设想在每6层设置一个应急照明箱和1个普通照明箱(竖井插座和照明接入普通照明)这样设置是否可行 (1.应急照明配电箱过少(原计划3层设置)2.竖井内照明插座接入普通是否合理) 有没有更好的方法?
云飘飘
2014年05月22日 06:20:26
2楼
高层建筑,应急照明与普通照明分开设置,应急照明箱按照防火分区设置,每个防火分区设置一个,可以按照树干式配电。
回复
maomao88888899
2014年05月22日 11:25:38
3楼
云飘飘 发表于 2014-5-22 06:20 高层建筑,应急照明与普通照明分开设置,应急照明箱按照防火分区设置,每个防火分区设置一个,可以按照树干 …高层建筑的防火分区划分是每层1个 如果按防火分区设置 设置过多吧 另外T接箱断点太多 预制分支电缆会更麻烦吧
回复
lingxuct
2014年05月22日 14:59:57
4楼
普通照明与应急照明肯定分开的,做在一个箱内,是不是一个箱内有二个电源?(还符合规范吗?)

普通照明会在发生火灾时被强切,应急照明总不会强切吧?“采用T接箱子”是什么意思?
回复
mqsyxymjr
2014年05月22日 16:43:04
5楼
不是很明白
回复
maomao88888899
2014年05月22日 19:38:27
6楼
ccc___ 发表于 2014-5-22 14:59 普通照明与应急照明肯定分开的,做在一个箱内,是不是一个箱内有二个电源?(还符合规范吗?)普通照明 …导线T接 和电缆预制分支 就是将一根主导线分小线的方法
回复
电气老孙
2014年05月22日 22:54:26
7楼
高层住宅一般原则上没有严格按照每层设置来要求,不超过6层还是允许的。另外分开箱子肯定更好,不分开就在箱子内母线分段,加断路器分励脱扣器,火灾时切除普通照明那一段
回复
lingxuct
2014年05月23日 08:15:26
8楼
maomao88888899 发表于 2014-5-22 19:38 导线T接 和电缆预制分支 就是将一根主导线分小线的方法应急照明与普通照明在线路上T接?