临时建筑抗震问题
odh124
odh124 Lv.5
2014年05月11日 17:11:09
只看楼主

本帖最后由 odh124 于 2014-5-11 17:12 编辑 7度区一医院住院部 临时加建七层(23M)高外钢框架走廊 属于临时建筑(只用三年时间)。现在纠结抗震如何处理。根据建筑工程抗震设防分类标准 2.0.2~3条文说明:3)当设计使用年限少于设计基准期,抗震设防要求可相应降低。临时性建筑通常可不设防。 好像不要设防,但这个建筑物是重点设防,不设防好像又说不过去一样。不知道如何处理这种情况。还请教各位大侠。

本帖最后由 odh124 于 2014-5-11 17:12 编辑

7度区一医院住院部 临时加建七层(23M)高外钢框架走廊 属于临时建筑(只用三年时间)。现在纠结抗震如何处理。
根据建筑工程抗震设防分类标准 2.0.2~3条文说明:
3) 当设计使用年限少于设计基准期,抗震设防要求可相应降低。临时性建筑通常可不设防
好像不要设防,但这个建筑物是重点设防,不设防好像又说不过去一样。不知道如何处理这种情况。还请教各位大侠。
无间道
2014年05月12日 06:40:03
2楼
这恐怕不是临时建筑吧?
回复
夜幕将离
2014年05月12日 11:33:11
4楼
建七层用三年就拆吗?
土豪,我们做朋友!
回复
飞刀
2014年05月12日 15:37:51
6楼
这个是在屋面上的加层,个人感觉不能理解成临时建筑;或者计算时考虑设防烈度降低一级进行计算;
个人观点,请指正;
回复
odh124
2014年05月13日 09:09:55
9楼
飞刀 发表于 2014-5-12 15:37 这个是在屋面上的加层,个人感觉不能理解成临时建筑;或者计算时考虑设防烈度降低一级进行计算;个人观点 …不是屋面上,是在医院住院部侧面。
回复
设计小兵
2014年05月13日 17:14:25
11楼
既然是临建且只有3年,可以不考虑抗震设防,可在图中标注3年后拆除
回复
错过了爱的年纪
2014年05月13日 17:34:11
12楼
学习学习..........
回复
liutongchao
2014年05月14日 14:29:35
13楼
顶上一般都有边梢效应,不能降低过多
回复
qjnwlw2
2014年05月14日 22:04:35
14楼
谢谢楼主分享,,好帖子
回复
qjnwlw3
2014年05月14日 22:08:47
15楼
谢谢楼主分享,,很喜欢
回复
逐风
2014年05月16日 11:18:54
16楼
你确定3年后一定会拆?现在的甲方,出了安全问题找责任人还是会对号入座。对于医院这样的重要场所,还是谨慎为好
回复