冷库里面的蒸发器如果配大一点的话,,有什么样的结果呢!!请大家说一说利和坏处???

冷库里面的蒸发器如果配大一点的话,,有什么样的结果呢!!请大家说一说利和坏处???
荣昌制冷
2014年04月08日 16:19:47
2楼
如果压缩机和冷凝器不变,蒸发器配大,虽然会加大一定的制冷量,提高蒸发压力和低压压力,但也会增加压缩机的负荷和冷凝压力。在夏季及冷凝效果较差的情况下,应予注意!
回复
danny425
2014年04月08日 16:23:44
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-4-8 16:19 如果压缩机和冷凝器不变,蒸发器配大,虽然会加大一定的制冷量,提高蒸发压力和低压压力,但也会增加压缩机 …谢谢指教,,非常感谢
回复
环通冷暖
2014年04月12日 19:15:05
4楼
过热太大,压缩机得不到良好的冷却是吗?荣昌老师
回复
flhb_1998
2014年04月12日 22:03:42
5楼
看情况来:冷风机一般大5~10%不会有太多问题~,太大了没必要,
铝排可以相应大一点,但冷凝器要适当放大!
回复
yzn1964
2014年04月13日 13:29:40
6楼
结霜的情况会好一些,但吸气过热会加大。
回复
axin_6556
2014年04月13日 14:56:21
7楼
感谢楼主,学习到了!!!
回复
阎良人
2014年04月29日 13:28:47
8楼
个人见解:
冷库内的蒸发器配备大的话,好处是正常运行时冷库降温快,适合进、出货频繁的库房。不好的方面是蒸发系统易存储过多的制冷剂,设备检修抽空时要考虑贮液器是否液位超高(有不安全因素)。
回复
qq_1401953884510
2014年06月05日 17:14:34
9楼
一般冷风机匹配大点是好的