备用照明和疏散照明

gdslrq220楼主
1楼2014-03-0721:43
备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。 那应急照明可以与疏散照明同一个回路不。
22
  • lczb 2楼
    路过学习学习
    2014-3-7 21:48
  • qwmt123 3楼
    路过学习了......
    2014-3-7 22:26
  • wangsx_8210 4楼
    备用照明与疏散照明不是同一个概念。应急照明与疏散照明可以同一个回路
    2014-3-8 07:40
  • yingyu76 5楼
    应急照明要看点亮方式,点亮方式不同时,不应该和疏散指示同回路
    2014-3-8 08:00
  • feiwenyangyang 6楼
    路过学习了......
    2014-3-8 10:13
  • gdslrq220 7楼

    应急照明要看点亮方式,点亮方式不同时,不应该和疏散指示同回路 说的对。
    2014-3-10 13:09
  • q123321aaa 8楼
    那条规范说明应急照明和疏散照明不能使用同一个回路?
    2014-3-10 14:01
  • xiaojiangdou121 9楼
    可以同回路
    2014-3-10 14:15
  • tune36 10楼
    应急照明包括疏散照明


    2014-3-10 14:44