室外景观照明灯具接地的相关问题请教?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年03月02日 11:04:46
只看楼主

园林景观照明灯具施工说明如下: "灯具配电采用TN-S系统.灯具采用就近分组接地,接地装置采用φ8镀锌圆钢,接地电阻不大于10欧姆;"请问现场应该怎样按照这个说明施工呢?为什么有了PE线,还要做圆钢呢,圆钢怎么连接呢,有什么作用呢?请教各位 谢谢!

园林景观照明灯具施工说明如下:
"灯具配电采用TN-S系统.灯具采用就近分组接地,接地装置采用φ8镀锌圆钢,接地电阻不大于10欧姆;"
请问现场应该怎样按照这个说明施工呢?为什么有了PE线,还要做圆钢呢,圆钢怎么连接呢,有什么作用呢?
请教各位 谢谢!
hzhsj
2014年03月02日 11:40:22
2楼
既然“灯具配电采用TN-S系统”,也即有了PE线接灯具外壳。

“灯具采用就近分组接地,接地装置采用φ8镀锌圆钢,接地电阻不大于10欧姆”,既可理解为重复接地,也可理解为“辅助等电位联结”。
回复
xyzpilot
2014年03月02日 12:05:14
3楼
请问楼上为什么室外灯具需要 重复接地或者辅助等电位联结,而室内灯具没有呢?
请问哪个规范和图籍有明确说明呢,谢谢指教
回复
sl968754
2014年03月02日 12:59:49
4楼
关注中,参与学习一下。
回复
sjh819
2014年03月02日 13:09:14
5楼
新手参与学习,顶一下。
回复
ls457869
2014年03月02日 13:22:57
6楼
路过参与学习,顶一个。
回复
王农勤
2014年03月02日 13:49:32
7楼
接地装置采用φ8镀锌圆钢,圆钢是接地体及引下线嘛.
回复
xyzpilot
2014年03月02日 16:35:31
8楼
没有专业一点的解释吗?
回复
gabyjin
2014年03月04日 09:32:06
9楼
这个问题可以参考王厚余的专著《建筑物电气装置500问》,里面有专门详细论述了该部分内容。
回复
xyzpilot
2014年03月25日 22:07:29
10楼
室外园林的图纸大概有1000多个灯,有几十个回路,是不是不用每个灯都用扁钢接地吧,直接在每个回路的末端灯具接地,对吗?
回复
chenhao790
2016年03月30日 11:35:24
11楼
为何不用TT系统
回复

相关推荐

APP内打开