小冷库的问题,是制冷剂太多吗
blnq152
blnq152 Lv.2
2014年03月01日 18:58:47
来自于制冷技术
只看楼主

小冷库因系统进水,处理后,重新加制冷剂,出现如图的状态:机头结霜 想请问高手,是不是制冷剂加多了!现在库温只能打到-16,原来能打到-18,该怎么调节?

小冷库因系统进水,处理后,重新加制冷剂,出现如图的状态:
wifi0s01291902796IMAG0097.jpg

wifi0s01156038341IMAG0099.jpg
机头结霜
wifi0s0-851271382IMAG0101.jpg
想请问高手,是不是制冷剂加多了!

现在库温只能打到-16,原来能打到-18,该怎么调节?

wifi0s01291902796IMAG0097.jpg


wifi0s01156038341IMAG0099.jpg


wifi0s0-851271382IMAG0101.jpg

荣昌制冷
2014年03月01日 20:03:34
2楼
先把膨胀阀适当调小,半小时后如果不见化霜,再适当放去点制冷剂。
回复
zhilengxiaozi
2014年03月02日 15:18:27
3楼
风机有没冰堵?:)
回复
blnq152
2014年03月02日 20:39:50
4楼
zhilengxiaozi 发表于 2014-3-2 15:18 风机有没冰堵?我这是老冰库,盘管4859524
回复
wqj13419801972
2014年03月03日 12:07:48
5楼
应该是制冷剂加的太多了
回复
shanghaix
2014年03月12日 14:26:15
6楼
制冷剂太多啦
回复
环通冷暖
2014年03月12日 18:16:57
7楼
照版主所说的去做,看了一下压力表 你还要先除霜
回复
益元
2014年03月12日 21:36:43
8楼
是不是系统还有水?
回复
jilinfanguangkui
2014年03月12日 21:54:49
9楼
膨胀阀先关小 在放制冷剂

他们在加F的时候肯定是抽空了 所以管道里不能有水分了:):):):)
回复
a714055826
2014年03月13日 10:06:09
10楼
新手来学习下,想问一下,最后那张图上的表都显示的什么压力啊?
回复
tianfuhao520
2014年03月14日 13:41:52
11楼
a714055826 发表于 2014-3-13 10:06 新手来学习下,想问一下,最后那张图上的表都显示的什么压力啊?吸气压力 排气压力 油压力
回复

相关推荐

APP内打开