动力设备 功率因数和需要系数的选取
文德电气
文德电气 Lv.11
2014年02月20日 15:14:40
只看楼主

在技术措施上看到的是:“一般电力设备为3台及以下时,需要系数宜取为1。”但是在前辈画的图上 地下车库里的许多风机以及水泵还有卷帘门都是好几台结果需要系数都是1,而且功率因数也和《常用数据》上配合不起来。希望前辈能够给指导指导

在技术措施上看到的是:“一般电力设备为3台及以下时,需要系数宜取为1。”
但是在前辈画的图上 地下车库里的许多风机以及水泵还有卷帘门都是好几台结果需要系数都是1,而且功率因数也和
《常用数据》上配合不起来。
希望前辈能够给指导指导
qq359879362
2014年02月20日 15:39:12
2楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-2-20 15:40 编辑

应该按手册来,全取1的话,浪费变压器容量。设计人员中很多都是涉及消防负载时,需要系数都取1.
回复
文德电气
2016年08月27日 21:02:42
3楼
qq359879362 发表于 2014-2-20 15:39 应该按手册来,全取1的话,浪费变压器容量。设计人员中很多都是涉及消防负载时,需要系数都取1.哦,原来是这么回事,还有个问题 如果排烟机房的照明不从防火分区应急照明配电箱里引的话,而是从设备机房里引的话,是和设备双电源箱共用一个箱子吗?
回复
努力加油33
2017年07月23日 17:11:08
4楼
多学习 学习
回复
liukai384
2017年07月24日 08:09:57
5楼
谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开