车间用电设备总功率2000KW,如何配电?
aiyangy
aiyangy Lv.2
2014年01月02日 19:41:00
只看楼主

一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?

一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?
免费打赏
yinjun9364
2014年01月09日 10:03:44
32楼

绝对是装变压器合理.
回复
yinjun9364
2014年01月09日 10:04:43
33楼

装变压器划得来些,也好维护
回复
liu583829685
2014年01月09日 10:19:12
34楼
措施09
3.1.3-2低压线路的供电半径应根据具体供电条件,干线一般不超过250m,当供电容量超过500KW(计算容量),供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。
愚见:你的容量何止500KW,因此必须设车间变电所。
回复
liu583829685
2014年01月10日 09:37:48
35楼
措施09
3.1.3-2低压线路的供电半径应根据具体供电条件,干线一般不超过250m,当供电容量超过 500KW(计算容量),供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。
愚见:你的容量何止500KW,因此必须设车间变电所。
回复
yu2013guoqing
2014年01月10日 10:53:49
36楼
车间2000KW的负载功率,距离变电房140米,低压进线(380)损耗太大,建议在车间设置变电房,高压10000V引入。
回复
statcom
2014年01月10日 13:28:35
37楼
2000KW的是什么设备,直流电机的话功率因数很低,一般你这样假设满负荷的话2500KVA变压器足够了,但是要是功率因数很低,系统电流包含无功电流很大,一样会加大变压器容量,还是建议根据负荷率还有负载计算,总之你问的不是很清楚!
回复
wjj379006005
2014年01月10日 14:19:58
38楼
shangchunqi 发表于 2014-1-3 15:33 1.电压等级的问题:1)GB50052供配电系统设计规范5.0.1及其条文说明,可以说明只能是设变压器,中压供电。 …说的好详细啊,专门回答的吧,可以做专家了
回复
wjj379006005
2014年01月10日 14:20:34
39楼
这么大功率,都不用怎么分析吗,肯定要设计专门的变压器,配电房
回复
yfh300
2014年01月10日 16:07:02
40楼
车间可以从变电所引多回路电源,车间内配电按功能分类,采用母线供电
回复
xingtianmeng
2014年01月12日 16:02:18
41楼
:) 书上都有的
回复