应急照明配电箱的设置问题大家怎么解决的?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2014年01月01日 10:58:28
来自于照明工程
只看楼主

根据民用建筑电气设计规范:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定: 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

根据民用建筑电气设计规范:
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。

应急周爱美配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分支电缆一般又只有三相出线,每层设置应急照明箱过于奢侈。大家如何考虑的
tune36
2014年01月03日 09:31:56
2楼
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
高层面积1000多平方~是什么高层。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月03日 09:54:55
3楼
这条规范也很困扰我,但现在时间长了,我说说我的看法啊。
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
这一条没有问题,就是从低压配电柜放射两条电缆,放射或者树干,树干式多,如果采用放射,就太浪费电缆了。我总结是放射加树干。关于树干式几层,我看09技术措施上2.3.2.5说的是不超过5台。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
这个就是单电源树干式,集中或 者分散灯具蓄电池。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
这条和1理解一样。 放射加树干式.jpg 树干加蓄电池.jpg
回复
我爱喝绿茶
2014年01月03日 10:01:19
4楼
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
严格说楼梯间应该是单独的一个防火分区,从应急照明箱一个专用的回路上下穿供楼梯间的照明。但是专门设置一个楼梯间的应急照明箱没有见过。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月03日 10:16:59
5楼
应急照明配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分支电缆一般又只有三相出线,每层设置应急照明箱过于奢侈。大家如何考虑的。
住宅的话肯定不用每层都设置,现在就是看公建,我知道一类高层公建的话,江苏省审图是每层设置配电箱,三相配电确实要出好几个回路才能三相平衡,个人感觉也是奢侈呢。不过这个看审图理解呢。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月03日 17:03:07
6楼
我的理解啊,不知道对不对啊,您是前辈,多多指教啊。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月08日 09:48:31
7楼
帖子在首页了啊,顶顶。
回复
y806099267
2014年01月08日 10:28:34
8楼
学习 学习呀
回复
tune36
2014年01月08日 11:02:36
9楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-3 10:16 应急照明配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分 …刚被提了这条,地下室停车场。2000平方,两个防火分区,原本设计一个切换箱,一路疏散标志灯,两路应急照明(共计3KW)。结果被提了。我个人觉得如果两个切换箱会不会有点浪费,因为地下室没有用防火墙之类的隔开,如果发生火灾的话那不是一样被烧。 。。看法归看法,还是得改~~
回复
qwmt123
2014年01月08日 11:09:22
10楼
路过学习了...
回复
我爱喝绿茶
2014年01月08日 11:29:47
11楼
tune36 发表于 2014-1-8 11:02 刚被提了这条,地下室停车场。2000平方,两个防火分区,原本设计一个切换箱,一路疏散标志灯,两路应急照 …没有用防火墙之类的隔开,那用的防火卷帘门隔开的啊。我这画的几个车库全是每个防火分区单独一个应急照明箱。
回复