住宅给水竖向分区的设置
灬天蝎乄
灬天蝎乄 Lv.14
2013年12月31日 08:38:36
只看楼主

现在的住宅越做越高,分区也越来越大,关于给水竖向分区的问题,一直有着不同的意见。以百米以下的高层住宅为例:一种意见认为应该20m一个分区系统,这样大概需要分成5个分区;另一种意见是分为高、中、低3个区,除低区仍是用市政压力供水外,中区和高区需要设置减压阀组对本区内的低层用户减压供水。对于第一种,由于独立给水分区增多,泵房、管井占用的面积和管道设备的用量都要增加,增加了一次性投资,对于开发商来说,就是浪费钱。

现在的住宅越做越高,分区也越来越大,关于给水竖向分区的问题,一直有着不同的意见。
以百米以下的高层住宅为例:
一种意见认为应该20m一个分区系统,这样大概需要分成5个分区;
另一种意见是分为高、中、低3个区,除低区仍是用市政压力供水外,中区和高区需要设置减压阀组对本区内的低层用户减压供水。

对于第一种,由于独立给水分区增多,泵房、管井占用的面积和管道设备的用量都要增加,增加了一次性投资,对于开发商来说,就是浪费钱。


而对于第二种,相对于第一种初投资减小,最大的优点就是“省钱”。但缺点也是显而易见的,首先,水泵长期处于高负荷下运转,导致运行费用高,能耗大;减压阀组长期工作在高压环境下,减少寿命,一旦损坏,则减压阀后分区将全部断水。
分区大概示意如下:
QQ截图20131231083105.jpg

自来水公司也有意按照20m一个分区进行分配,并且在今年早些时候下文通知,但到目前为止,当地的开发商按此文执行的很少。


大家所在的地区,给水分区是按照什么原则进行划分的,大家有没有什么好的做法,欢迎大家跟帖讨论。


QQ截图20131231083105.jpg

高跟鞋狂舞
2014年01月04日 16:49:17
12楼

\0
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
sdfang
2014年01月05日 15:37:15
13楼
个人认为 还是前期投入大点 后期运行费用少点 维护费用少点更符合节能降耗的指示精神
回复
造杯水
2014年01月05日 16:09:55
14楼
问题是你一个区就一组泵吗,许多是减压分区,分区内再楼层减压满足节水规范。所以这个问题其实是个大问题。采用几组泵如何分要看小区规模、楼层情况综合因素考虑、再加上房地产公司里一帮喜欢指手画脚的砖家的意见。
回复
lzhen222
2014年01月07日 16:31:17
15楼
一般40米一个区,但分区还要和选泵有关,节能与否需比较,设备分区设置,或减压阀分区设置。
回复
在水一方oo
2014年01月08日 21:45:49
16楼
本帖最后由 在水一方oo 于 2014-1-8 22:00 编辑

以我见过的一个三十三层为例,四层或五层以下市政管网供水(前提是水压满足要求),五到十四层,十五到二十四层,二十四层到三十三层,这个三个分区分别依据不同的水压设置不同的水泵。十层一个分区,水压高的前五层设置减压阀。
QQ图片20140108215342.jpg
回复
durreschen
2014年02月08日 11:13:07
17楼
分区原则:卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa
高层建筑各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa
满足卫生器具的工作压力
回复
yzdxwzb
2014年02月20日 08:07:26
18楼
我正在学习管道工程,我可以转播这个吗
回复
lm364670880
2014年02月25日 16:28:01
19楼
比如32层的建筑 · · 1-6为低区 · · 7-18为中区 · 19-32为高区 并设置减压阀门
回复
liquanrui
2015年03月01日 19:49:15
20楼
恩 学习了:)
回复
zhouqimin
2015年05月04日 15:24:52
21楼
学习了,谢谢