中央空调冷媒管及排水管的安装
kormor
kormor Lv.3
2013年12月21日 11:06:11
来自于中央空调
只看楼主

对于冷媒管的安装,我的理解是支架吊架的间距不超过1米,不可以出现直角转弯,两个相邻分歧器距离要保持在1米以上,我下面附加了一组安装图片,请大家评判下是否安装规范。

对于冷媒管的安装,我的理解是支架吊架的间距不超过1米,不可以出现直角转弯,两个相邻分歧器距离要保持在1米以上,我下面附加了一组安装图片,请大家评判下是否安装规范。
image.jpg image(4).jpg image(5).jpg image(8).jpg image(10).jpg image(3).jpg image(6).jpg

image.jpg


image(4).jpg


image(5).jpg


image(8).jpg


image(10).jpg


image(3).jpg


image(6).jpg

财源滚滚
2013年12月23日 16:51:56
12楼
穿梁不行,安全问题大。
回复
wxy19900818
2013年12月24日 10:22:43
13楼
ucos422 发表于 2013-12-23 10:20 安装做的还可以,外机压力不掉,水管坡度做好,基本就没有什么问题,放心吧。同意,水管离内机10CM可以挑高再下去!
回复
kormor
2013年12月24日 15:59:55
14楼
wxy19900818 发表于 2013-12-24 10:22 同意,水管离内机10CM可以挑高再下去!没有提升泵的机器不可以这样吧
回复
九天之上
2013年12月25日 12:57:13
15楼
感觉施工质量并不怎样啊?!
回复
cx19574772
2013年12月25日 17:01:53
16楼
管道走的···太恶心了··我那工地干的就够次的了··这个更次···
回复
kormor
2013年12月25日 23:55:08
17楼
决战2014 发表于 2013-12-25 17:01 管道走的···太恶心了··我那工地干的就够次的了··这个更次···能从专业的角度指出哪些不足吗?
回复
zr056
2013年12月26日 09:54:01
18楼
这工程做的也有点邋遢了!问题:1、任意砸梁。穿梁也不做一个保护套管什么的。2、冷凝排水的混流处也做错了(最后一张图)。3、冷媒管也不是楼主说的“对于冷媒管的安装,我的理解是支架吊架的间距不超过1米,不可以出现直角转弯,两个相邻分歧器距离要保持在1米以上,”(详细的见照片)请注意分支器前后的固定。其实做住宅的最注意的就是排水的问题。搞不好排水。几万块的装修就废了!
回复
kormor
2013年12月26日 10:52:52
19楼
本帖最后由 kormor 于 2013-12-26 11:00 编辑 hzr1306711874 发表于 2013-12-26 09:54 这工程做的也有点邋遢了!问题:1、任意砸梁。穿梁也不做一个保护套管什么的。2、冷凝排水的混流处也做错了 …多谢你的认真回答,准备就按照你指出的问题进行整改。我有两个问题: 1 冷凝水汇流处要错位连接这个要求是不是主要针对有提升泵的机器,没有提升泵的内机冷凝水汇流处就不需要错位连接了?2. 铜管的弯曲弧度是不是越大越好,是不是只要使用弯管器弯管保证管子不瘪,走直角弯也没有问题?
回复
半日浮云
2013年12月26日 11:29:14
20楼
安装工艺这块没什么问题,冷凝水管的支吊点须适当加密,因为时间一长冷凝水管有一定程度的下降
回复
brilliantay
2013年12月26日 14:22:00
21楼
kormor 发表于 2013-12-24 15:59 没有提升泵的机器不可以这样吧嗯,不可以
回复