5000W的有功功率用电设备总配电箱的空开如何选择?
yuanzhang0426
2013年10月28日 02:44:11
只看楼主

监控系统用电2000W停车场管理系统用电3000W最远供电距离400米如何计算?

监控系统用电2000W
停车场管理系统用电3000W

最远供电距离400米

如何计算?


2.jpg

2.jpg

海夜风
2013年10月28日 06:50:22
2楼
:o,为什么不分几个箱?
回复
云飘飘
2013年10月28日 07:15:20
3楼
主要考虑压降
回复
海夜风
2013年10月28日 07:38:00
4楼
高压到负荷中心,低压分若干个箱配出,有困难?
回复
zigj
2013年10月28日 07:51:21
5楼
要考虑2个方面:
1、负荷端的电压降要保证。
2、400米的距离,单相接地保护恐难保证,开关选带短延时的吧
回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 08:13:14
6楼
多谢各位,我对问题可能描述得不清楚:

首先把停车场和安防设备的功率相加
5000/0.8(功率因数)*1.5(预留)=9375KVA
选用10KVA的UPS可以够用

150米的距离是停车场,这个压降如何算?
摄像机是分在园区各个角落的平均距离80米,这个压降如何计算?

具体图纸如下,大家看看有什么意见?;P
真的搞不懂进线配电箱和出线配电箱内的空开如何计算!
请大家多多指教!




回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 08:44:40
7楼
海夜风 发表于 2013-10-28 07:38 高压到负荷中心,低压分若干个箱配出,有困难?高压到负荷中心?380V进线?
回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 08:45:56
8楼
海夜风 发表于 2013-10-28 06:50 ,为什么不分几个箱?4778915大哥,请看图,这样子行不行?
回复
leary4
2013年10月28日 08:52:51
9楼
楼主 你到底是5kW 还是5000kW?这个供电距离有点远了 稍选粗一些的电缆吧 要是5kW的话 应该是三相电过去把?这些设备应该是同时使用的 算上预留选个25A的开关足够了
回复
tianpeizhang
2013年10月28日 08:59:56
10楼
建议采用三相供电,分三个支路供电:1500W,1500W,2000W.为保证电压损失不超标和保护的灵敏度,电缆截面应在10mm2以上此时计算短路电流再选断路器
回复
海夜风
2013年10月28日 09:06:25
11楼
俺看错了,看成5000KW:lol
回复

相关推荐

APP内打开