给排水施工问题之地漏安装质量通病
fsh624
fsh624 Lv.10
2013年10月14日 13:58:13
只看楼主

  1.现象  地漏偏高,地面积水不能排除;地漏周围渗漏。  2.原因分析 安装地漏时,对地坪标高掌握不准,地漏高出地面;地漏安装后的周围空隙,未用细石混凝土灌实严密;土建未根据地漏找坡,出现倒坡。  3.防治措施  (1)找准地面标高,降低地漏高度,重新找坡,使地漏周围地面坡向地漏;并做好防水层。  (2)剔开地漏周围漏水的水泥,支好托板,用水冲洗孔隙,再用细石混凝土灌入地漏周围孔隙中,并仔细捣实。

  1.现象


  地漏偏高地面积水不能排除地漏周围渗漏


1.jpg

2.jpg

3.gif

  2.原因分析

安装地漏时,对地坪标高掌握不准,地漏高出地面;地漏安装后的周围空隙,未用细石混凝土灌实严密;土建未根据地漏找坡,出现倒坡。

  3.防治措施

  (1)找准地面标高,降低地漏高度,重新找坡,使地漏周围地面坡向地漏;并做好防水层。


  (2)剔开地漏周围漏水的水泥,支好托板,用水冲洗孔隙,再用细石混凝土灌入地漏周围孔隙中,并仔细捣实。


  (3)根据墙体地面红线,确定地面竣工标高,再根据地面设计坡高,计算出距地漏最远的地面边沿至地漏中心的坡降,使地漏蓖子顶面标高低于地漏周围地面5mm。


  (4)地面找坡时,严格按基准线和地面设计坡度施工,使地面泛水坡向地漏,严禁倒坡。


  (5)地漏安装后,用水平尺找平地漏上沿,临时稳固好地漏,在地漏和楼板下支设托板,并用细石混凝土均匀灌入周围孔隙并捣实,再做好地面防水层。



1.jpg


2.jpg


3.gif

hlxx11
2013年10月17日 23:26:30
12楼
如果卫生间地漏都没有发挥它的作用,该工人可以选择辞退了。这个是一个多么常识性的问题啊
回复
q_2483266961
2013年10月18日 10:15:37
13楼
谢谢楼主分享
回复
zxtujianksq
2013年10月18日 16:35:51
14楼
好贴,顶一下,资料整理的挺全的!谢楼主奉献:victory:
回复
ceintoyo
2013年10月19日 10:23:56
15楼
学习了,谢谢
回复
海阔天空0
2013年10月19日 10:50:26
16楼
如果卫生间地漏都没有发挥它的作用,该工人可以选择辞退了。这个是一个多么常识性的问题啊
=========================================================
辞退,就不和谐啦。客户承担后果,就是和谐的基本要求,啊哈!!!
回复
ly7818
2013年10月19日 11:14:03
17楼
在地漏和楼板下支设托板,并用细石混凝土均匀灌入周围孔隙并捣实,再做好地面防水层。
回复
ly7818
2013年10月19日 11:15:20
18楼
现在看到好多卫生间都是,地漏基本没什么用
回复
xiaoaohuatian
2013年10月19日 16:21:34
19楼
现在的地漏种类太多了,后期装修都会改动,只求装修师傅下手轻点
回复
非诗
2013年10月21日 09:03:29
20楼
请多分享现场图片哦
回复
非诗
2013年10月21日 09:03:51
21楼
谢谢
回复