钢柱与钢柱是不是不能这样来连接?
凯特你好
2013年09月04日 14:16:47
只看楼主

如题。钢柱与钢柱的连接问题。我查很多,有说腹板要用加强钢板全焊透连接。但具体我也不知道怎样的。!!!大侠们帮忙解决下。!到底怎么做的。!!!附图。先请教各位是不是一定不能按图中这样做啊?如果是的,那又该怎么做呢,请各位大侠不吝指点一下,感激不敬!

如题。钢柱与钢柱的连接问题。我查很多,有说腹板要用加强钢板全焊透连接。但具体我也不知道怎样的。!!!大侠们帮忙解决下。!到底怎么做的。!!!附图。先请教各位是不是一定不能按图中这样做啊?如果是的,那又该怎么做呢,请各位大侠不吝指点一下,感激不敬!

image_20130904141633.jpg

image_20130904141633.jpg

fionatao
2013年09月04日 14:18:45
2楼
这样做肯定不行的哦,详见03SG519-1-多高层建筑钢结构节点连接-图集哦
回复
钢结构小达人
2013年09月04日 17:58:52
4楼
不行吧。。。。。
回复
荒野
2013年09月05日 09:44:34
5楼
铁定不能,做变截面吧。
回复
yilingjiu
2013年09月05日 10:02:12
6楼
不行,详见图集01SG519
回复
淡定
2013年09月05日 10:40:53
7楼
没见过这样做的
回复
zhaoxiao1_
2013年09月05日 10:47:57
8楼
这样肯定是有问题的
回复
wanglixin6181
2013年09月05日 12:39:11
9楼
不行。这不是钢筋,还能来个闪光对焊么?
回复
何荣
2013年09月05日 13:01:21
10楼
KENDINGBUXINGDE
回复
zxy5267
2013年09月05日 17:31:24
11楼
这焊接的估计用劲踹几脚都能踹开~
回复
liminjie443
2013年09月05日 18:24:48
12楼
钢柱对接是有规定的,这个还是变截面,这样不行啊
回复

相关推荐

APP内打开