锅炉房、制冷机房的水泵、水箱的运行管理和维修
nuantong_new
2013年08月27日 16:01:08
只看楼主

1.水泵启动前的检查水泵机组在启动前必须进行全面细致的检查,主要内容有:(1)水泵的转动部件是否灵活轻便,泵内响声是否正常;(2)电动机的转动方向是否符合水泵的转向;(3)轴承的油量、油质、和润滑情况是否良好;(4)各处螺栓的连接是否牢固可靠;(5)填料函水封冷却阀是否打开,填料压盖的松紧程度是否合适;(6)吸水池的水位是否正常,各阀门的关闭和打开情况是否正确;(7)压力表、真空表及其它附件的安装是否合理。

1.水泵启动前的检查


水泵机组在启动前必须进行全面细致的检查,主要内容有:


(1)水泵的转动部件是否灵活轻便,泵内响声是否正常;

(2)电动机的转动方向是否符合水泵的转向;

(3)轴承的油量、油质、和润滑情况是否良好;

(4)各处螺栓的连接是否牢固可靠;

(5)填料函水封冷却阀是否打开,填料压盖的松紧程度是否合适;

(6)吸水池的水位是否正常,各阀门的关闭和打开情况是否正确;

(7)压力表、真空表及其它附件的安装是否合理。


2.水泵机组的启动


在进水管和水泵内全部充满水后,即白天准备启动。启动前,应关闭压水管路上的阀门,启动后,立即关闭排气阀,等机组达到额定转速时,才可把压水管路上的阀门打开,这时,压力表的指针应逐渐下降到出水管的压力值,而电流表则逐渐上升到正常的运行数值,这表明水泵的启动正常。


3.水泵的运行管理和维修


水泵在运行时,值班人员应定时巡视.注意以下几个方面:


(1)各种仪表的指示是否稳定正常。如真空表指针过高或突然上升,则有可能是吸水池的水位过低或底阀堵塞;如压力表指针突然下降到零,则表明压水管路可能发生爆裂或漏水;如电流表的指针突然升高且摇摆不定应立即停泵检查。电流过小,可能是出水阀或底阀没有完全打开,或水泵渗入空气,如电流指针超出电动机的额定电流,则可能是水泵流量过大,使电动机超载,这时膻检查超载的原因,可采用关小出水阀等措施,来降低电动机的电流。

(2)水泵轴承温度不得高于环境温度35℃,其轴承最高温度不得超过75℃,并定期加油。油封填料在运行时允许滴漏,但应当在每分钟l0~20滴的范围内。滴漏严重时应随时调整填料压盖的压紧程度。如密封环与叶轮配合部位的间隙磨损过大,应及时更换密封环。运行中如发现声音异常,应立即停车检查原因。

(3)水泵出水管上的压力表和吸水管上的真空表要定期校核。进出水口阀门的开关要灵活,发现有滴漏应及时维修。

(4)定期检查水泵进出水管上的金属软接头或橡胶隔振器,防止机油、润滑油对橡胶的侵蚀作用。金属软接管和橡胶隔振器不可承受管道和阀门的重量。隔振器两端接口要同心,防止轴向偏心受力。

(5)带有吸水底阀的水泵运行时,要经常检查吸水底阀的功能是否正常,有无漏水或堵塞,以便及时清理吸水底阀上吸水网罩的杂物。

(6)水箱或水池液面上用于控制水泵启停的液位传感器,其性能必须符合水质、水温、和使用特点,应经常检查液位传感器水位触点和电器元件的良好状况。发现问题及时维修,以防止缺水或溢水。


水泵间要有良好的通风、照明和采暖环境。地面要有通畅的排水设施,在水泵前应设有排水沟或地漏。露天安装运行的水泵、水泵电机要加防护罩,防止雨水和灰尘。水泵的泵体和泵座要保持清洁,定时擦洗。油漆脱落应及时补刷。防止水或蒸汽滴漏到电机和泵体上。在环境温度低于2℃的地方,停泵期间要把水排泄干净。


4.水箱(水池,水罐)的管理和维修


水箱、水池、水罐的维修和管理主要有以下方面:


(1)保持箱体内表面光洁,没有对水质构成污染的因素。钢板箱体内表面刷的防腐涂料,必须符合国家卫生标准。要定期检查水箱内壁漆膜的完好程度,清洗表面沉积的污物。清洗用水必须符合饮用水质标准,清洗后要作外观检查,合格后投入使用。每次清洗的时间,清洗负责人等资料应存档备查。

(2)箱体外侧的维护管理,主要是保持箱体完好。其表面和支架不锈蚀,漆膜脱落处应及时修补。外保温层要保持完好。


水箱的人孔、进出水管、溢水管、泄水管、水位计、液位传感器、浮球阀和各类阀门,要经常检修保养,其维修记录要与水箱的维修记录同时存档备查。


水箱玻璃管水位计要设防护套,以免碰破造成跑水事故。