防排烟楼层的高度计算问题
li642152
li642152 Lv.2
2013年08月27日 15:30:37
来自于通风排烟
只看楼主

建筑上面28层住宅 中间两层商业 下面三层车库,楼梯间在商业两层没有出口 请问这个防排烟高度按多少层计算

建筑上面28层住宅 中间两层商业 下面三层车库,楼梯间在商业两层没有出口 请问这个防排烟高度按多少层计算
clould
2013年08月29日 09:23:07
2楼
这个应该是商住楼,按一类公共建筑考虑,防烟楼梯间与合用前室均采用加压送风,层数还是按28层计算!这是本人的看法!
回复
wjhenry11
2013年08月29日 10:51:43
3楼
按描述应该不是商住楼吧 可能是住宅加网点式商业 商业的两层没有出口就可以不算在防排烟高度里了吧
回复
云飘飘
2013年09月01日 14:24:39
4楼
住宅规范计算层数时有详细的解释
回复
zhanghaijun760209
2013年09月06日 22:01:21
5楼
这个要楼梯与前室分开考虑,前室只要每层设风口的层数不大于32层就可以不用分开设置,但是楼梯不一样,由于楼梯是想通的,只要想通的总层数大于32层就要分开设(即使底部几层没有开出口)。
回复
li642152
2013年09月12日 16:53:47
6楼
zhanghaijun7602 发表于 2013-9-6 22:01 这个要楼梯与前室分开考虑,前室只要每层设风口的层数不大于32层就可以不用分开设置,但是楼梯不一样,由于 …那在没有开口的楼层楼梯间需要设风口么?
回复

相关推荐

APP内打开