自己设计的冷库,求拍砖。
aoxuesong6
aoxuesong6 Lv.3
2013年08月07日 22:51:22
来自于制冷技术
只看楼主

这是冷库的蒸发器

这是冷库的蒸发器

未命名.jpg

aoxuesong6
2013年08月07日 23:02:04
2楼
这是2个冷库,7000X12000是土建,12000X12000是彩钢,全部喷涂1O厘米,雪糕库。小库用一台大金15P,和一台5P日历机组,系统各自独立,15P带4组铝排,2组串联,2路供液,每路一个直径3的膨胀阀。5P走一路,2组铝排串联,欢迎拍砖。
回复
aoxuesong6
2013年08月08日 06:50:45
3楼
热佛除霜,气分做的大一点,买不到大的自己做一个,进气向下贴壁,出气在最上端,最下端设排污,稍上设排油管加过滤器至压缩机。压缩机高压排气接一16的管至膨胀阀的后面。
回复
hoocah
2013年08月09日 21:30:39
4楼
全顶排,降温好。保温吗?
回复
aoxuesong6
2013年08月09日 22:01:06
5楼
hoocah 发表于 2013-8-9 21:30 全顶排,降温好。保温吗?1,全顶排,降温好。我是有体会的,不论货物放的多高,也能冻好。风机就不同了,要有风道。2,喷涂10公分,土建库,保温应该可以了,不差钱的话15最好。
回复
hoocah
2013年08月10日 06:39:44
6楼
不一定,这和保温材质关系不大,你做的雪糕库,按照规定,货物离墙体至少5到10公分。而实际上雪糕的箱体堆码不可避免的要接触墙体,甚至是贴死墙体。说句不好听得,你就等着捡包装袋,或雪糕变形吧
回复
hoocah
2013年08月10日 06:43:39
7楼
而你做的又是铝排,铝排保温不如无缝钢管,降温不如风机,而且现在不知道你的冷库内高多少?如果过高的话,加一些侧排还是比较有保障的
回复
aoxuesong6
2013年08月10日 22:14:59
9楼
hoocah 发表于 2013-8-10 06:43 而你做的又是铝排,铝排保温不如无缝钢管,降温不如风机,而且现在不知道你的冷库内高多少?如果过高的话, …高3米8,第一次用铝排,心里没底啊。
回复
haomingqiang88
2013年08月15日 22:31:25
10楼
路过学习一下前辈的技术
回复
wybbyw
2013年08月16日 15:15:53
11楼
呵呵不错吖,楼主觉得淫才
回复
pengpu1989
2013年09月12日 20:51:24
12楼
新手路过 打哈酱油
回复