一二层银行,三四五层办公楼的建筑应该怎么做消防?
youlemei_naicha
2013年08月01日 14:14:53
只看楼主

本人刚工作半年新人一个,希望大家对我的思路指正一下,谢谢!这个建筑一共五层楼,一层为银行的营业厅,二层为银行办公区,三四五都为办公楼。长100m左右,宽10m,高差不多到24m,但是没到。市政水压力白天0.32Mpa,夜间0.27Mpa,我打算直接利用接市政水做消防水源,每层布置六个个消火栓。 我现在有一些疑问,一是银行是不是需要做气体喷淋?二是这个还需要做消防水箱嘛?

2013年08月06日 16:51:02
2楼
楼主感觉你这个市政给水压力白天比怎么比晚上还大(是什么原因),你这个应该按综合楼来考虑(不知道你总高度是多少),总建筑面积来定,消火栓的话肯定得用泵房了,喷淋设置参考建规8.5.1.4和8.5.1.5
回复
云飘飘
2013年08月07日 07:24:34
3楼
市政压力不够的;需要做气体灭火、报警、消火栓,如果采用集中空调,还要喷淋。
回复
dream0310
2013年08月09日 15:16:31
4楼
市政压力不够,无论白天还是黑夜,一定要加泵房的!
回复
mingjuan94
2013年08月11日 14:29:02
5楼
云飘飘 发表于 2013-8-7 07:24 市政压力不够的;需要做气体灭火、报警、消火栓,如果采用集中空调,还要喷淋。请问前辈,这个为什么需要做气体灭火呢?
回复
l413271929
2013年08月11日 16:21:25
6楼

总结的很细致,学习学习
回复
fhlpps
2013年08月11日 21:26:03
7楼
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
五层消火栓高度约为22m,市政压力只有32M,只差10m。显然你这个市政水压是不够的,要加水箱或常高压系统。
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;应设自动喷淋系统。
要看你是什么级别的银行了,有特殊重要设备室等要设气体灭火的,喷淋、火灾报警、气体灭火应视银行的规模而定,或以当消防部门或以银行本身要求而定,最好咨询当地相关部门。因为银行在防火规范等里也没有明确是否要设。
回复
云飘飘
2013年08月12日 07:10:46
8楼
银行重要票据室需要气体灭火。
回复
中古
2013年08月12日 14:41:55
9楼
过来学习下
回复
伯大哥
2013年08月12日 15:22:48
10楼
GB50016—2006建筑设计防火规范
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:。。。。8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水
量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑
物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用
自动喷水灭火系统:。。。。5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
回复
wzraizc3694481
2013年08月14日 23:27:17
11楼
各位很详细呀
回复