水源热泵机房施工过程二
lixiantao007
2013年07月26日 15:19:15
只看楼主

前一段时间出差回来看看我的机房咋样了弟兄们多多的提宝贵意见

前一段时间出差回来看看我的机房咋样了弟兄们多多的提宝贵意见

6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg

ghost9527
2013年07月30日 11:39:37
12楼
有人的那张照片,里面的工人长得很面熟,楼主是天津的么?
回复
你的新昵称
2013年07月31日 09:13:56
13楼
水泵的减震是大问题!水泵于管道连接弯头处设支架!法兰连接间的橡胶密封没看见!
回复
juny9526
2013年07月31日 10:40:58
14楼
好久没看暖通的东西了 有些忘了 学习了
回复
zy6622190
2013年07月31日 11:06:30
15楼
恩 很好:):):):)
回复
暖通将军
2013年07月31日 11:19:23
16楼
主机阀门手柄有的向里有的向外,水泵无减震,看你的水泵基础好像是打膨胀螺栓固定的,只加了垫片,无防减震垫片。
回复
zhangdegui1223
2013年07月31日 15:45:27
17楼
学习啦;谢谢
回复
zfq1963
2013年08月01日 16:17:36
18楼
有些地方觉得值得商榷:
1、觉得除砂器是不是有点小?进出管完全可以和销售厂家说明要求多大规格的,就不用加大小头了。
2、觉得机组进水管没加过滤器,其实可以把除砂器出水管的过滤器去掉。
回复
lixiantao007
2013年08月02日 08:00:32
19楼
zfq1963 发表于 2013-8-1 16:17 有些地方觉得值得商榷:1、觉得除砂器是不是有点小?进出管完全可以和销售厂家说明要求多大规格的,就不用 …恭喜您答对了。1.机组进水应该加过滤器,设计考虑旋流除砂器加了过滤,水泵也加了过滤器所以进机组的地方没有加。2.旋流除砂器是80T的感觉有点小其实够用了。3.我这一块井水有时爱出小石头,旋流除沙器又没有网所以加了一个旋流除砂器
回复
song12345_
2013年08月02日 09:27:54
20楼
路过,飘过
回复
mengya126
2013年08月02日 09:49:12
21楼
路过的,看完了全部图片,看到了大家的讲解,学习了新知识
回复