本帖最后由 josiechen 于 2013-7-2 14:24 编辑 防雷接地的重要性及方式:   防雷与接地是关系建筑物及人身生命安全的头等大事,雷击时有强大电流通过,产生机械力和热效应,破坏建(构)筑物和电气设备。但是在监理过程中,经常遇到施工或相关专业人员对防雷接地重视不够,认为其技术性不强,工艺较简单,范围又窄小,往往在施工中出现不规范作业或纰漏,也未能引起人们的警觉。因此,防雷与接地隐蔽工程的施工验收在监理工作中至关重要,其施工质量直接影响整个建筑的使用功能、安全和使用寿命。

本帖最后由 josiechen 于 2013-7-2 14:24 编辑

114821s8dxastv88pubnpu.jpg


防雷接地的重要性及方式:
  
防雷与接地是关系建筑物及人身生命安全的头等大事,雷击时有强大电流通过,产生机械力和热效应,破坏建(构)筑物和电气设备。但是在监理过程中,经常遇到施工或相关专业人员对防雷接地重视不够,认为其技术性不强,工艺较简单,范围又窄小,往往在施工中出现不规范作业或纰漏,也未能引起人们的警觉。因此,防雷与接地隐蔽工程的施工验收在监理工作中至关重要,其施工质量直接影响整个建筑的使用功能、安全和使用寿命。

  通常雷电损害的形式有3种:直击雷感应雷雷电反击

  在建筑设计中规定了建筑物设防要有多种防雷接地的要求,防雷的基本方法为“泄”和“抗”。一方面,要因势利导,使用接地的避雷设施,把雷电引向自身泄掉,以削弱其威力。另一方面,要求各种电气设备具有一定的绝缘水平或采取其他补救措施,以提高抵抗雷电破坏的能力。两者如能恰当地结合,并根据保护物的具体情况,灵活地采取措施,就可以防止或减少雷害,达到保证安全供电的目的。目前建筑工程常用的防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。

防雷接地系统施工质量通病:

(1)用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线,镀锌焊接破坏层不刷防锈漆。

  (2)引下线、均压环、避雷带搭接的连接长度不够,扁钢小于宽度的2倍,圆钢小于直径的6倍,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。

  (3)接地体的引出线未作防腐处理,使用镀锌扁钢时,引出线的焊接部位未补刷防腐涂料。

  (4)接地线跨越建筑物变形缝处时,未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。

  (5)屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连。

  (6)螺栓连接的连接片未经处理,镀锌或镀锡面不完整,片与片接触不严密。

  (7)电气设备接地(接零)的分支线,未与接地干线连接,实行串联连接或通过支架、基础槽钢过渡。

  (8)接地体安装埋设深度不够,距地面高度小于0.6m.

  (9)避雷带变形严重、支架脱落、引下点间距偏大、不预留引下线外接线。

  (10)以金属管代替PE线、等电位联结,桥架及金属管、电器的柜、箱、门等跨接地线线径不足。

  (11)多层住宅采用TN—S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB.

  (12)插座接地线互相串接,安装高度低于2.4m的灯具可接近金属导体的未接地。

分享给大家参考学习~~

114821s8dxastv88pubnpu.jpg

fengge11
2013年07月05日 12:15:15
12楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
qzw_cool
2013年07月05日 14:19:05
13楼
焊接处不做防腐 很容易漏掉
回复
涛谦
2013年07月07日 18:37:29
14楼
学习了!:victory::victory:
回复
qq961396203
2013年07月08日 10:50:59
15楼
归纳的蛮好,学习了:handshake
回复
ouwenxiaocao
2013年07月08日 15:47:40
16楼
谢谢楼主的总结与分享!
回复
fanfanfan8877
2013年07月09日 08:24:15
17楼
学习了,和施工现场对比相差太多了
回复
xjksjcsjy
2013年07月09日 13:12:27
18楼
学习了,看来有空还是要多来土木学习啊
回复
jl709800
2013年07月09日 15:46:34
19楼
总结的蛮不错的 留个记号
回复
grey111111
2013年07月09日 16:45:01
20楼

学习了!
回复
lhwry9638
2013年07月10日 10:21:53
21楼
现在大多数的工程对防雷接地这些部分都不是太重视。监管力度也不够。、
回复

相关推荐

APP内打开