涡旋压缩机出现故障如何维修
lu0635yang
lu0635yang Lv.2
2013年07月02日 00:33:48
来自于制冷技术
只看楼主

本人工作中遇到一台空调里面用的涡旋压缩机出问题了,以前工作正常的时候功率在3000W左右现在功率在5000W左右而且功率波动特别大,运行一段时间就会跳机,运行时压缩机有异常响动就像那种摩擦碰撞的时候。本人认为可能是长时间缺油导致的压缩机润滑不好造成里面的部件损坏,因为这台空调是实验机经常充放冷媒,现在的问题是这台压缩机还有没有修好的可能,希望各位有经验的前辈不吝赐教,不胜感激,下面附上这个压缩机的图片

本人工作中遇到一台空调里面用的涡旋压缩机出问题了,以前工作正常的时候功率在3000W左右现在功率在5000W左右而且功率波动特别大,运行一段时间就会跳机,运行时压缩机有异常响动就像那种摩擦碰撞的时候。本人认为可能是长时间缺油导致的压缩机润滑不好造成里面的部件损坏,因为这台空调是实验机经常充放冷媒,现在的问题是这台压缩机还有没有修好的可能,希望各位有经验的前辈不吝赐教,不胜感激,下面附上这个压缩机的图片

DSC02086.JPG


DSC02073.JPG


DSC02078.JPG


DSC02084.JPG


DSC02086.JPG

lu0635yang
2013年07月02日 16:44:42
2楼
怎么没人啊是不是都不会修这种压缩机啊
回复
gui5251169
2013年07月03日 16:35:03
3楼
全封闭式的压缩机没办法修理的,而且涡旋压缩机拆开很难原样装回去,动静盘的安装需要跑合,螺丝的扭紧力是多少NM也而知,买一台吧,谷轮的这种压缩机也不贵,从你描述来看压缩机缺油的可能性很大,不过看你的图片动静盘的磨损不是很严重,不知道你倒出来的冷冻油是不是很黑?
回复
haolizhen1987
2013年07月03日 16:55:42
4楼
修是可以修的!但是你看你拆的!要是实验用压缩机的话你可以更换配件,有异音的话确实是压缩机快挂的前兆,功率曾大很正常,卡缸最终烧毁,你是不是Homtecs公司的?建议你更换新的,修起来比较麻烦!
回复
lu0635yang
2013年07月03日 19:17:41
5楼
gui5251169 发表于 2013-7-3 16:35 全封闭式的压缩机没办法修理的,而且涡旋压缩机拆开很难原样装回去,动静盘的安装需要跑合,螺丝的扭紧力是 …这台是之前拆的,现在又坏了一台和这个型号一样的压缩机还没拆呢
回复
lu0635yang
2013年07月03日 19:21:52
6楼
haolizhen1987 发表于 2013-7-3 16:55 修是可以修的!但是你看你拆的!要是实验用压缩机的话你可以更换配件,有异音的话确实是压缩机快挂的前兆, …这台就不修了,我描述的那台不知道怎么修还没拆呢如果修要怎么修呢
回复
gui5251169
2013年07月04日 16:17:42
7楼
lu0635yang 发表于 2013-7-3 19:17 这台是之前拆的,现在又坏了一台和这个型号一样的压缩机还没拆呢哦,我说怎么看不太出来磨损,检查充放制冷剂的压缩机需要定期加油,办法可以先将原压缩机称重,每次放完制冷剂后再称重一次,如果少的比较多的话就补充合适的冷冻油就可以(压缩机说明书有冷冻油型号,R22是矿物油,407C,R410A是酯类油),全封闭的压缩机是没法修的,特别是全封闭涡旋压缩机。
回复
lu0635yang
2013年07月05日 23:27:16
8楼
好的知道了,多谢!
回复
xhziee
2013年07月25日 14:49:01
9楼
连续坏了两台,会不会是其它地方有问题呢?请大师解析一下吧
回复

相关推荐

APP内打开