浩辰教程给排水软件之六:喷淋水力计算
浩辰cad
浩辰cad Lv.12
2013年06月03日 13:35:59
只看楼主

给排水产品经理 彭广伟 通过前几篇介绍消防平面图绘制功能,我们可以完成喷淋平面图的绘制,接下来就需要进行喷淋水力计算,来得到入口流量和压力值,从而选择适合型号的水泵。浩辰给排水软件提供了智能喷淋水力计算功能,可以快速的完成计算并生成计算书,下面我们来看看如何利用浩辰给排水软件完成喷淋计算。 1. 喷淋水力计算 用户推荐度★★★★★ 首先需要在平面图中布置好喷淋头和管线,然后运行“喷淋计算”命令,点取喷淋干管靠近立管的一端,软件会提示选择作用面积。指定作用面积软件提供了两种方式,框选矩形和手动绘制多边形。

给排水产品经理 彭广伟
通过前几篇介绍消防平面图绘制功能,我们可以完成喷淋平面图的绘制,接下来就需要进行喷淋水力计算,来得到入口流量和压力值,从而选择适合型号的水泵。浩辰给排水软件提供了智能喷淋水力计算功能,可以快速的完成计算并生成计算书,下面我们来看看如何利用浩辰给排水软件完成喷淋计算。
1. 喷淋水力计算
用户推荐度★★★★★
首先需要在平面图中布置好喷淋头和管线,然后运行“喷淋计算”命令,点取喷淋干管靠近立管的一端,软件会提示选择作用面积。指定作用面积软件提供了两种方式,框选矩形和手动绘制多边形。
框选矩形方式用户可在喷淋的布置区域框选一矩形,框选的过程中矩形的面积数以动态的形式显示,用户可根据不同的危险等级来确定作用面积。同时如果矩形的长边长度小于作用面积平方根的l.2倍,软件会提示修改,保证符合要求。
1.jpg
手绘多边形方式,可以在命令中输入A,然后在图中指定多边形的各个点,最后一段不用输入,直接确定软件即可将多边形闭合。
确定完作用面积后,命令行提示选择最不利点,我们可以手动选择最不利点,同时软件也自动将最远端标记为最不利点,可以直接使用软件指定的点。
指定最不利点后就进行喷淋计算界面,软件自动将作用面积内喷头及管线的参数提取出来,无需手动输入。在计算界面中,我们可修改最不利点的压力、默认喷头流量系数。在“火灾危险等级栏”中,当选择不同的危险等级时,软件会提示相应的喷水强度及作用面积。
2.jpg
下面,我们就来介绍一下右侧几个按钮的功能:
【根据参数计算】:用户可重新设定喷头参数、火灾危险等级以及计算公式,点击该按钮便可进行重新计算。软件根据用户的设计习惯和设计要求提供了舍维列夫计算公式和海澄-威廉计算公式,用户可根据需求选择两种计算方式。
【限定管径复算】:点击之后,软件会按照规范中喷淋管径对照表进行流量和水头损失的计算。当用户改变某个管段的管径后点击【限定管径复算】按钮,便可进行重新计算。
【管径赋回图中】:可把水力计算中所得到的所有管径都赋到平面图中。
【四喷头校核】:可以对作用面积内喷头进行四喷头校核,校验器喷水强度是否满足要求。
3.png
【WORD输出】:喷淋水力计算书以WORD形式输出,输出内容包括计算依据、计算参数、计算用到的所有公式、水力计算表以及计算结果等。
在退出计算时点击【退出】后面的小箭头可选“退出并保留节点编号”便可实现所有的节点编号留在平面图中,便于校核。
4.jpg
通过以上步骤,我们可以快速的完成喷淋水力计算,同时可以将计算结果标注到图纸当中,并可生成相应计算书。
产品经理专业点评:
QQ截图20130603133536.png
浩辰 CAD给排水软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_48_85.html

1.jpg


2.jpg


3.png


4.jpg


QQ截图20130603133536.png

浩辰cad
2013年06月08日 09:49:33
12楼
zhaobobob 发表于 2013-6-7 15:23 小弟向哥们学习了吼吼~还可以在浩辰在线课堂进行学习呦~每周四10点!