新手求救--关于住宅内厨房的燃气通风问题
张霖霖
张霖霖 Lv.7
2013年05月15日 20:01:12
来自于通风排烟
只看楼主

本人目前在做住宅的燃气通风。具体是:厨房是开敞式,与起居室相连,厨房离外窗有4米的距离。厨房有燃气管道。问这种条件是不是应做事故通风?风机是不不是选择防爆风机最好?另外基于这种环境情况,还有什么更好的通风方式没有?

本人目前在做住宅的燃气通风。具体是:厨房是开敞式,与起居室相连,厨房离外窗有4米的距离。厨房有燃气管道。问这种条件是不是应做事故通风?风机是不不是选择防爆风机最好?另外基于这种环境情况,还有什么更好的通风方式没有?
无情剑客
2013年05月16日 11:12:19
2楼
:L:L:L:L:L
回复
huaijiuxiaoya
2013年05月16日 11:35:15
3楼
具体需要咨询当地燃气公司,按某些省份,这样情况燃气公司根本不会给通气的。另,还可能需要设燃气报警器
回复
xuwei988
2013年05月17日 10:46:56
4楼
住宅内一般不做事故通风(本人从未见过)
回复
liuyansong1969
2013年10月22日 07:57:50
5楼
厨房与卧室联通不合燃气规范,没法通气,这样的不能给他设计
回复
无果
2013年10月23日 11:00:11
6楼
住宅陆做事故通风确实没看过的,但新规范6.3.9的条文说明还确实谈到了家用燃气的泄漏
回复